작성자 관리자 (121.♡.32.182) 작성일08-05-26 15:48 조회4,527회 댓글0건

본문

>
> 이번에 회사에서 전원설비를 보강하려는 계획이 있는데요.
> 현재 있는 UPS는 30kVA에 입출력 3상220VAC/1상220VAC입니다. 배터리는 12V *20개가 연결이 되어있습니다. 평소 부하율은 약 35%정도 되구요. UPS의 고장에 대비하여 UPS를 이중화하려는데요.
> UPS자동절체스위치라는 장비가 외부에 따로 필요한 것인지(redundant switch라고 들었습니다) 아님 UPS끼리만 연결해서 내장된 STS로만 무순단 절체가 가능한지 궁금합니다.
> 그리고 정전보상시간을 10시간정도로 생각하고 있습니다. 이 경우 축전지 용량산정은 어떻게 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
>

안녕하세요...

위의 경우처럼 기존 일반 장비를 가지고 이중화 하는 방법중 가장 좋은 방법이 스탠바이 방식입니다

위의 기존 장비를 스탠바이상태(예비장비:부하가 걸리지 않고 무부하로 동작중)로 놓고 신규장비를 개조해서 구성하는 방법입니다.

신규장비가 부하걸리고 신규장비가 고장나거나 배터리 보상이 다되서(정전후) 꺼질때 구형장비로 동작하게 되는 시스템입니다.

정전보상시간 10시간(30KVA 기준)이라면 200Ah-12V 가 약 140EA가 필요합니다. 크기는 약 폭10m 깊이750mm 높이1600mm 정도가 됩니다.

중량은 전체 약 14Ton정도 되므로 배터리 장소또한 지하는 지반이 튼튼한곳에 설치가 되어야 합니다. 별도 룸 구성이 되야 하겠죠..

좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.