> 견적요청했는데요. UPS개조해서 이중화하는 방법 말고 redundant switch로 두개의 UPS를 스위치 전단에 놓는 방법으로 해서 견적 부탁드립니다.
>

안녕하세요..
리던던트 스위치를 기존 UPS전단에 놓는 방법도 있습니다만 기존 장비가 신뢰성과 주파수 변동이 없는 제품이고 신뢰성이 있는 제품이어야 리던던트 스위치를 사용할수 있는 방법이 됩니다.

만약에 기존장비가 불안하거나 주파수가 변동되면 후단에 달려있는 리던던트 스위치가 제 역할을 하지 못하게 됩니다.

동기가 (위상)이 맞지 않은 상태에서 절체(리던던트 스위치)되지 않기 때문입니다. 강제로 절체시키거나 정전때에 절체가 되지 않는다면 출력(서버장비)의 전원이 끊어짐이 생기게 됩니다.

절체가 되지 않은 상태에서 강제적으로 연결을 하게 되기때문입니다.

스탠바이방식에서는 절체스위치전에 항상 기존장비와 동기(위상)을 맞추게 되어있으므로 절체가 손쉽게 되며 기존장비의 상태와 같이 대기상태에 있기때문에 돌발적인 끊어짐이라든지 정전때에 대비하여 안정적으로 동작가능합니다.

기존장비가 국산이거나 타회사 장비끼리 연결하려면 위의 스텐바이 방식으로 하시고 외제거나 동일한 제품으로 하신다면 두가지 모두 동작하는데 문제가 없으리가 봅니다.

중요한것은 이 시스템 구성하려면 어느정도 경험과 기술력이 필요한 회사에서 구입하고 설치시운전해야 안정된 시스템 구성을 할수 있겠죠..