질문합니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

질문합니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.32.182) 작성일08-06-18 10:02 조회3,744회 댓글0건

본문

>
> 전 해외플랜트 관련하여 업무를 하고 있습니다(건축)
>
> 통상적으로 Ni-cd battery와 UPS의 폭발위험성은 얼마나 되나요?
>
> 또한, 일반적으로 Ni-cd battery와 UPS는 ROOM을 분리하여 배치하는데 특별한 이유가 있는건지. 같이 들어가면 안되는건지 궁금합니다.
>
> 수고스럽지만 부탁드립니다.^^
>

안녕하세요..

Ni-cd battery와 UPS의 폭발위험성에 대한 상세내용은 배터리 업체에 의뢰해서 문의하시는것이 좋을듯합니다.

일반적인 납축전지의 경우 쇼트나 외부적인 손상이 가해졌을때 폭팔할수 있다는 경고문구만 봐왔지만 별도 폭팔하는 경우는 드문 현상입니다

뚜껑(별도 벤트가 있는경우에도)이 열리면서 내부 황산액이 넘치는 경우도 있습니다만 이 경우또한 자주 있는 현상이 아닙니다.

배터리와 UPS 본체가 같은 룸에 있거나 별도 룸에 있거나 큰 문제는 없다고 보시면 됩니다.
다만 전기설비와 함께 동일 룸에 배터리가 있는경우에는 별도 룸에 있는 경우보다는 안전성이 떨어진다고 볼수 있습니다.
이와 반대로 별도룸에 둘경우에는 배터리 배선길이가 길수록 효율이 떨어질수가 있습니다.

가급적 별도 룸에 배터리만 보관하는것을 권장합니다만 같은 룸에 있어도 특별하게 화재나 돌발 상황발생시에 분말 소화등의 기준만 갖추면 문제되지 않을것입니다.

좋은 하루 되시기 바랍니다