3상4선식 입력(208/120v)
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.182) 작성일08-04-10 13:11 조회4,829회 댓글0건관련링크
본문
>
> 귀사에 무궁한 발전을 기원 합니다.
>
> 금번 저희회사에서 시공하는 공사건이 있어 문의 들입니다.
>
> 3상 220v (208/120v)변압기에서 전원을 입력(3상 4선)이 됩니다.
>
> 그런데 문제는 부하측에 전원이 120v를 사용하지 않는데 있습니다.
>
> 그냥 3상 208v 만 사용하는데 굳이 부하측 까지 사용하지 않는 N상을 걸어야 하는건가요....
>
> 장비 회사측 담당자는 120V가 필요하다고 하는데 어디에 어떤근거에서 필요한지 궁굼합니다.
>
> UPS TIE반에 조작전원으로 필요하다면 이해를 하지만 2차측 판넬까지 굳이 필요없는 N상을
>
> 걸어야 하는지 궁굼합니다.
>
안녕하세요..
부하측에 주로 220V를 사용하기때문에 필요없는 120V는 안써도 관련이 없습니다.
하지만 일반 부하측에 3상4선 (208/120)인 경우에는 부하측에 120V를 사용하지 않더라도 인입배선은 뉴트랄 배선까지 포설하는것이 좋습니다.
더구나 3상을 사용하는 장비라면 일반 뉴트랄 전원으로 구지 120V를 사용하지 않더라도 삼상을 구성하는데 뉴트랄이 필요하기때문입니다.
또한 220V를 사용하더라도 각 선간 전압을 사용할수도 있지만 경우에따라서 뉴트랄과 상간전압을 사용해서(120V) 승압하는 경우도 생길수가 있습니다.
반드시 한쪽 라인은 뉴트랄을 사용할수도 있다는 애기입니다.
3상4선인 경우 208V삼상이라도 배선및 포설할 경우에는 뉴트랄도 같이 포설하는것이 좋습니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> 귀사에 무궁한 발전을 기원 합니다.
>
> 금번 저희회사에서 시공하는 공사건이 있어 문의 들입니다.
>
> 3상 220v (208/120v)변압기에서 전원을 입력(3상 4선)이 됩니다.
>
> 그런데 문제는 부하측에 전원이 120v를 사용하지 않는데 있습니다.
>
> 그냥 3상 208v 만 사용하는데 굳이 부하측 까지 사용하지 않는 N상을 걸어야 하는건가요....
>
> 장비 회사측 담당자는 120V가 필요하다고 하는데 어디에 어떤근거에서 필요한지 궁굼합니다.
>
> UPS TIE반에 조작전원으로 필요하다면 이해를 하지만 2차측 판넬까지 굳이 필요없는 N상을
>
> 걸어야 하는지 궁굼합니다.
>
안녕하세요..
부하측에 주로 220V를 사용하기때문에 필요없는 120V는 안써도 관련이 없습니다.
하지만 일반 부하측에 3상4선 (208/120)인 경우에는 부하측에 120V를 사용하지 않더라도 인입배선은 뉴트랄 배선까지 포설하는것이 좋습니다.
더구나 3상을 사용하는 장비라면 일반 뉴트랄 전원으로 구지 120V를 사용하지 않더라도 삼상을 구성하는데 뉴트랄이 필요하기때문입니다.
또한 220V를 사용하더라도 각 선간 전압을 사용할수도 있지만 경우에따라서 뉴트랄과 상간전압을 사용해서(120V) 승압하는 경우도 생길수가 있습니다.
반드시 한쪽 라인은 뉴트랄을 사용할수도 있다는 애기입니다.
3상4선인 경우 208V삼상이라도 배선및 포설할 경우에는 뉴트랄도 같이 포설하는것이 좋습니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.