사내 전산실에 UPS 도입하려 하는데 문의사항입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (59.♡.67.73) 작성일08-02-06 22:53 조회3,633회 댓글0건관련링크
본문
>
> 사내 전산실에 UPS를 도입하려 하는데요
> IDC관련 사항은 아니고 사내 개발서버 들에 UPS를 설치하려 합니다.
>
> 서버실내 장비 구성은
> IBM System X3200 - 430W (듀얼)
> Tera Server - 550W
> HP Proliant ML370 - 775W
> Dell optiplex 170L - 250W
> PC급 2대 - 500W
> 19inch CRT 모니터와 IBM(3580-L23) 테이프 스토리지가 있습니다.
>
> 이정도 구성이면 어떤 장비를 사용해야 하는지요.
> 2대 정도는 늘어날 가능성도 있기 때문에 출력커넥션에 여유가 있었으면 합니다.
>
> 답변 부탁드리며, 가능하다면 메일로 제안서도 받고 싶습니다.
> swpark@cdiholdings.net
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요...
총 부하용량은 약 3KW 정도로 보시면 될것 같습니다.
UPS 용량은 7RT (당사 브랜드별에서 MGE)로 사용하시면 적당합니다.
나중에 서버 2대정도 확장 용량있으며 서버실에 사용하는것으로는 적당합니다.
정전보상시간은 약 10분-20분정도 됩니다.
메일로도 보내드렸습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요