ups 용량에 따른 차단기선정방법 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.182) 작성일08-02-28 10:47 조회5,061회 댓글0건관련링크
본문
>
> 80kva ups에 대한 차단기 선정방법 및 계산식이 궁금합니다.
> 정격출력(kva)과 정격용량(kw)이 차이는 역률에서 나는것인지... 일반적이 전력계산식이면, 200a
> 차단기로 선정하면 모자랄것 같은데.
> 어떠한 방법으로 계산이 되는지 알 수 없어서 문의드립니다.
> p= 1.732X v X i X 역률 x 효율 ----> 여기서 p가 정격용량/ vi 가 정격출력이 되는지
> 부탁드립니다.. 어렵네요.
>
안녕하세요..
UPS는 일반적인 차단기 용량으로 선정하시면 안됩니다.
UPS는 정전후 복전시에 그동안 방전되었던 배터리 충전전류까지 합하여 동작하고 또 역율이 있기 때문에 정확한 산정을 해야만 됩니다.
충전기도 일반적인 SCR 충전기같은 경우에 정격의 약 120%-130% 선정하시고 역율은 일반 정류부(SCR정류부인 경우)0.8정도로 하시고 계산하시면 됩니다. 차단기 여유율은 10% 주시면됩니다만 출력인 경우에는 충전전류의 추가를 하지 않아야 되겠죠...
계산 해보시기 바랍니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다
> 80kva ups에 대한 차단기 선정방법 및 계산식이 궁금합니다.
> 정격출력(kva)과 정격용량(kw)이 차이는 역률에서 나는것인지... 일반적이 전력계산식이면, 200a
> 차단기로 선정하면 모자랄것 같은데.
> 어떠한 방법으로 계산이 되는지 알 수 없어서 문의드립니다.
> p= 1.732X v X i X 역률 x 효율 ----> 여기서 p가 정격용량/ vi 가 정격출력이 되는지
> 부탁드립니다.. 어렵네요.
>
안녕하세요..
UPS는 일반적인 차단기 용량으로 선정하시면 안됩니다.
UPS는 정전후 복전시에 그동안 방전되었던 배터리 충전전류까지 합하여 동작하고 또 역율이 있기 때문에 정확한 산정을 해야만 됩니다.
충전기도 일반적인 SCR 충전기같은 경우에 정격의 약 120%-130% 선정하시고 역율은 일반 정류부(SCR정류부인 경우)0.8정도로 하시고 계산하시면 됩니다. 차단기 여유율은 10% 주시면됩니다만 출력인 경우에는 충전전류의 추가를 하지 않아야 되겠죠...
계산 해보시기 바랍니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다