UPS 견적을 내려하는데
페이지 정보
작성자 관리자 (211.♡.136.1) 작성일08-01-07 14:46 조회3,906회 댓글0건관련링크
본문
>
> 어느정도의 용량을 사야할지 감이 안잡히네요
> 서버실용도로 쓸거고요
> 서버는
> SUN
> 420R 1대
> E250 1대
> 220R 1대
> Blade 2000 1대
> HDD 외장 어레이 3대
>
> HP
> L2000 2대
> RX5670 1대
>
> 컴팩
> 알파서버 ES40 1대
>
> IBM
> P610 1대
> P630 1대
>
> 이상이고요
>
> 대략 1~2시간 정도 버티려면 어느정도의 용량이 필요한지 알고 싶숩니다
>
안녕하세요...
서버의 모델명만 가지고는 정확한 전기용량이 나오지 않습니다.
서버 파워서플라이(최대소비전력)을 합하고 듀얼 파워인 경우 듀얼 파워로 적용하여 약 1.3배정도하면 용량이 대략 나옵니다.
그용량이 UPS 사용 용량으로 보시면 됩니다.
다음으로 확인할것은 입출력 전원사양입니다.
보통 입력사양은 3상 4선식 380V로 사용하시고 출력은 20KVA 이하인 경우에는 단상 220V 이상인 경우에는 삼상 사선식 380V가 유리합니다.
그다음은 정전보상시간은 업체에 지정해서 주면 됩니다만 내장 배터리는 보통 상중하로 나뉘어져 있습니다.
보통은 중(무보수 무누액 밀폐형-ES 타입) 하(무보수 밀폐형 - Hi-Ca혹은 RP, MF 타입)을 선정하셔서 구매의뢰하시면 됩니다
감사합니다