Re: ups 와 한전전력간의 스위칭
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일20-04-03 10:52 조회1,069회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 안녕하세요 . 전화로 문의드렸던 표재우 라고 합니다.
>
> 문의내용은
>
> 1) SRT10KXLI 제품을 쓸경우
>
> 평상시에는 기존전원을 쓰다가 정전등의 유사시에만
> UPS 출력전원을 사용하고자 합니다.
>
> 바이패스 기능의 경우 반대로 UPS 출력을 쓰다가 UPS이상시
> 입력전원을 바이패스하여 사용하는건데
>
> 제가 요구하는 기능이 있는지 궁금합니다.
>
> 2) 바이패스 모드로 사용중에 UPS BOARD자체가 손상되어
> 이상이 생겼다면 , 바이패스모드도 동작이 안되는건가요?
>
> 두가지 문의입니다.
> 010-3113-3337 필요시에는 전화주십시요.
>
>
> 수고하세요~
>
>
안녕하세요...
일단 UPS의 기능은 불시의 정전때에도 연결되는 서버등에 전원을 끊어짐 없이 공급하여
내부 데이타나 기타 기능이 문제 없이 지속적으로 가동할수 있도록 해주는 전원공급장치입니다
소용량인 경우 (3KVA이하) 위에서 처럼 평상시에는 일반전원을 사용하다가 정전때만 내부에 있는
배터리로 보상하게 됩니다.
정전시에는 일반전원에서 배터리 동작하기때문에 절체할때 순간적인 끊어짐이 발생하게 됩니다
중용량이상은 평상시에나 정전시모두 내부 배터리 충전과 동시에 직류전원을 사용하기때문에
정전시에 전기가 끊어짐없이 지속적인 정전보상을 하게 됩니다.
위에서 선정한 제품은 온라인 방식으로 정전시에나 일반전원시에 모두 내부 배터리 충전과 동시에
사용하는 UPS입니다 .
위에서 요구하는 평상시 전원을 사용하다가 정전시에만 배터리를 사용할수가 없습니다
만약에 위에서처럼 사용하시려면 자동절체시스템을 사용하는 방법이 있지만 가격도 비싸고
무정전전원장치를 하나 더 사용하는 결과가 됩니다
불필요한 장치를 하나 더 놓게 되는 경우입니다 .
더 필요하신 내용등은 게시판에 남겨놓으시면 상세한 답변 드리겠습니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니ㅏㄷ
>
> 안녕하세요 . 전화로 문의드렸던 표재우 라고 합니다.
>
> 문의내용은
>
> 1) SRT10KXLI 제품을 쓸경우
>
> 평상시에는 기존전원을 쓰다가 정전등의 유사시에만
> UPS 출력전원을 사용하고자 합니다.
>
> 바이패스 기능의 경우 반대로 UPS 출력을 쓰다가 UPS이상시
> 입력전원을 바이패스하여 사용하는건데
>
> 제가 요구하는 기능이 있는지 궁금합니다.
>
> 2) 바이패스 모드로 사용중에 UPS BOARD자체가 손상되어
> 이상이 생겼다면 , 바이패스모드도 동작이 안되는건가요?
>
> 두가지 문의입니다.
> 010-3113-3337 필요시에는 전화주십시요.
>
>
> 수고하세요~
>
>
안녕하세요...
일단 UPS의 기능은 불시의 정전때에도 연결되는 서버등에 전원을 끊어짐 없이 공급하여
내부 데이타나 기타 기능이 문제 없이 지속적으로 가동할수 있도록 해주는 전원공급장치입니다
소용량인 경우 (3KVA이하) 위에서 처럼 평상시에는 일반전원을 사용하다가 정전때만 내부에 있는
배터리로 보상하게 됩니다.
정전시에는 일반전원에서 배터리 동작하기때문에 절체할때 순간적인 끊어짐이 발생하게 됩니다
중용량이상은 평상시에나 정전시모두 내부 배터리 충전과 동시에 직류전원을 사용하기때문에
정전시에 전기가 끊어짐없이 지속적인 정전보상을 하게 됩니다.
위에서 선정한 제품은 온라인 방식으로 정전시에나 일반전원시에 모두 내부 배터리 충전과 동시에
사용하는 UPS입니다 .
위에서 요구하는 평상시 전원을 사용하다가 정전시에만 배터리를 사용할수가 없습니다
만약에 위에서처럼 사용하시려면 자동절체시스템을 사용하는 방법이 있지만 가격도 비싸고
무정전전원장치를 하나 더 사용하는 결과가 됩니다
불필요한 장치를 하나 더 놓게 되는 경우입니다 .
더 필요하신 내용등은 게시판에 남겨놓으시면 상세한 답변 드리겠습니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니ㅏㄷ