에코모드=고효율모드=그린모드 ==== 오프라인 모드 (라인인터랙티브 모드와는 틀립니다)
입력전원과 주파수가 정상일경우 (입력전원 +/- 24V +/-3Hz)에는 입력전원이 그대로 출력으로 연결되고
 정전과 동시에 배터리(무정전전원)모드로 절체됩니다 (절체타임 최대 10msec)

 > 2. SRV1KI 에 대해 배터리 글을 올린 이유는
> APC 사이트 방문시
> 정품 배터리에 대한 안내가 없이
> 교체가능한 배터리가 없다고 나옵니다.
 > 그러면 정품 배터리가 따로 없다고 봐야 하는지요?
 > 그 제품 배터리 교체 아예 불가능 한가요?
 >
 ===== 교체 가능합니다만 현재는 정품 배터리팩이 없으므로 낱개로 교체하셔야 합니다
 무보수 무누액 밀폐형 배터리 (밀폐형 납축전지) 12V 9Ah 입니다 총 24VDC 이므로 2개직렬구성입니다.
(매뉴얼 참고)

 > 3. 교체 가능한 구조라면
> (설령 아니라해도 궁금한점은)
 > 만약 제품 내 장착된 배터리가
> 12V 9Ah 라고 가정 해보면
>
 > 저는 추후 교체한다고 했을때
> ⓐ12V 8Ah 를 써도 되고 ⓑ12V 10Ah를
> 사용해도 되는건가요??

 ===== 당사의 기술적인 정책은 동일한 용량과 동일한 전압및 동일한 크기의 배터리로 교체를 권장합니다
 이유는 내부 배터리 충전부의 하드웨어구성과 운영소프트웨어가 해당 용량및 전압에 가장 최적화 되어있기 때문입니다


> 저렇게 썼을지 위험하지 않은지와
> 위험하지 않다면
> ⓐ를 쓰면 기존보다 '가용시간 or 수명'과 출력이 줄어든다거나
> ⓑ를 쓰면 출력은 UPS 가능 내에서 나오면서
> '가용시간 or 수명'이 오래간다거나
>
 > ⓐ ⓑ 에 대해 맞게 생각하고 있는지 그게 궁금합니다.
 >
 >===== 위에서 설명해드렸습니다만
12V 8Ah로 교체한다면 내부 충전부의 용량에 무리가 없어서 하드웨어 수명이
 단축되지 않지만 정전보상시간이 약 10%정도 짧아지겠죠.
12V 10Ah로 교체한다면 내부 충전부의 용량설정보다 커져서 수명이 단축되거나
 고장발생빈도가 커집니다만 정전보상시간이 약 10% 정도 길어집니다


> 4. 그렇다면 제품 내 장착 길이 mm 규격 이런건
> 잠시 논외한다면
> 이런 UPS 제품에 기존과 비슷한 성능의 배터리를
> 여러개 연결시켜도 되는지요??
 > '가용시간 or 수명'이 처음 샀을때보다 늘어나게 되나요?
 > 맞다면 물론 이럴경우 배터리 성능은 통일시켜야겠죠?
 >

 ======= 위에 설명드렸다시피 내부 배터리 충전부의 용량및 설정이 기존 배터리용량에
 적합하게 설정되어 있습니다

 당연히 용량큰 배터리를 삽입하게 되면 충전부 용량보다 커져서 수명단축이나 고장발생의
 원인이 됩니다.

모든 충전기에는 전류제한장치(limit)가 있습니다. 하지만 배터리의 용량관계로 지속적인
 전류제한회로구동을 한다면 당연히 구동반도체의 과부하 동작을 유발해서 수명이나 기타

 고장원인이 됩니다.