안녕하세요.
저희 회사는 6상12펄스 정류방식으로 운용되는 UPS설비가 있읍니다.
운용중 문제점이 있어 문의 드립니다.
정류부 리플전압과 인버터부 스위칭 백리플이 혼합된 AC리플전압이 과도하게
발생되어 축전지측으로 유입도어 오실로 스코프로 측정하면 P-P 20V 계측되고
클램프 메터로 측정하면 AC21[A]까지 측정됩니다.
이런 내용을 제작사 측에 문의 하면 성의 없는 대답으로 일관합니다.
구매당시 기술기준 요구서에 AC리플에 대한 규정이 없고 어느정도의 리플은 상관이 없다고 합니다.
현재 운용중 문제점은
축전지 전해증발이 빨라 보액주기 타 축전지 보다 짧은 상태입니다.
저희가 LC필터를 별도로 설계하게 되면 어떤방법으로 해야되는지요...
리플에 대한 성분분석,필터를 설계하여 추가로 부착하면 문제가 없는지요
관리자님께 좋은 조언 부탁 드립니다.