> 안녕하세요.
> 저희 회사는 6상12펄스 정류방식으로 운용되는 UPS설비가 있읍니다.
> 운용중 문제점이 있어 문의 드립니다.
> 정류부 리플전압과 인버터부 스위칭 백리플이 혼합된 AC리플전압이 과도하게
> 발생되어 축전지측으로 유입도어 오실로 스코프로 측정하면 P-P 20V 계측되고
> 클램프 메터로 측정하면 AC21[A]까지 측정됩니다.
> 이런 내용을 제작사 측에 문의 하면 성의 없는 대답으로 일관합니다.
> 구매당시 기술기준 요구서에 AC리플에 대한 규정이 없고 어느정도의 리플은 상관이 없다고 합니다.
> 현재 운용중 문제점은
> 축전지 전해증발이 빨라 보액주기 타 축전지 보다 짧은 상태입니다.
> 저희가 LC필터를 별도로 설계하게 되면 어떤방법으로 해야되는지요...
> 리플에 대한 성분분석,필터를 설계하여 추가로 부착하면 문제가 없는지요
> 관리자님께 좋은 조언 부탁 드립니다.
>
안녕하세요...
필터를 설계하려면 현재 정류부회로를 파악해서 리플을 얼마나 줄일것인지,,, 또 전류를 얼마로 제한할것인지...등을 확인해야 합니다.
일단 제조업체에서 설계를 해야 가장 확실한 설계가 되겠죠,..
보액을 자주할정도로 충전하는 상태라면 아마도 리플전압보다도 전체 충전전압이 규정보다 높게 공급되는 경우가 많습니다.
일단 충전전압(부동충전전압기준)을 정상적으로 낮추어서 사용해보시고 나중에 리플관련 검토를 해보시는것이 좋을듯 합니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.