> UPS를 30K, 10K 두대 운용중입니다.
> 전력 사용량은 다 합쳐도 30K 의 60% 정도 수준인데 10K UPS를 현재 사용중인 장비와 동일한
> 30K 장비로 교체를 해서 두대의 30K UPS로 병렬연결해서 사용하고 싶습니다.
> 어떤식으로 연결해야 하며, UPS 가격 외에 추가로 드는 비용이나 장비가 있는지 궁금합니다.
>
안녕하세요...
두대를 부하균등 방식의 병렬구성은 불가능합니다.
두대를 한대는 정상적인 부하로 연결되고 나머지 한대는 동작만 하고 있다가 정상적인 동작을 하는 UPS(Master)가 고장시에 대기하고 있던 UPS로 연결되는 방식(Stand By)으로는 가능합니다.
신규로 놓는 UPS를 상시 동작하는 방법으로 하고 대기상태에 있는 UPS를 비상용으로 놓는 방법이 가장 적합니다.
더 상세내용이나 구입문의는 별도 연락주시기 바랍니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.