> 서버가 5대 있는데 건물에서 가끔씩 정전이 되서 UPS를 설치하려고 합니다.
>
> 서버는 일반적인 PC서버 사양이라고 보시면 됩니다.
>
> 이 중 4대는 안정적인 파워오프만 되면 되고 1대는 가능하면 30분정도의 운영시간이 보장되었으면 합니다.
>
> 4대에 대해서는 정전시 종료 시그널을 날리고 한대는 30분정도는 유지되다가 그때까지도 전원이 회복안되면 종료되게 하려고 합니다. 동시에 스위치에도 전원이 공급되어야 겠네요. 16포트 기가비트 스위치입니다.
>
> 어떤식으로 구성을 해야하는지 추천 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
PC급 서버에 각 자동종료기능을 내장하려면 총용량 약 2~3KVA정도의 UPS에 자동종료기능을 각각 시리얼이나 USB 포트를 이용해서 사용하는 방법과 각 서버에 1대의 UPS를 사용해서 각 자동종료기능 포트를 사용하는 방법이 있습니다.
권장 방법은 약간의 비용이 더 지출되더라도 각 서버종료기능을 이용하려면 각각 1대씩 (약1KVA: SUA1000,Evolution 1100) UPS를 사용하고 각 자동종료포트를 이용하는것입니다.
정전보상시간은 약 15-20분정도 나올것같습니다. 서버 파워종류나 사용조건에 따라 약 20-30분 정전보상도 가능합니다.
무더운 휴가철입니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다.
감사합니다.