UPS에 대해서 문의드립니다

페이지 정보

작성자 관리자 (211.♡.136.1) 작성일07-04-19 10:45 조회3,579회 댓글0건

본문

>
> UPS를 운용하는 담당자입니다.
>
> 설비의 고장에 대해 먼저 말씀드리고 문의 드리겠습니다.
>
> Inverter "출력과부하" 발생으로 IGBT 소자 및 Base Drive PCB, Static S/W SCR, Static S/W PCB를 Check 한 결과 이상이 없어
>
> Bypass 전원 및 입력전원을 투입 후 부하전원을 투입 => Bypass 전원 및 Emergency 전원으로 부하전원 공급중이었습니다.
>
> Inverter 기동하기위해 Emergency NFB를 차단하는 순간 부하전류가 14A에서 50A로 급상승하면서 부하전원 공급이 차단된 사례입니다. Bypass Main 전원은 AVR을 사용하여 1차입력 440V에서 2차출력130V로 Down하고 출력은 AC 115V로 공급.
>
> 무부하 상태에서 Inverter 출력측 파형 측정결과 정현파형으로 이상없음.
>
> * Check 항목
>
>  1. IGBT 소자 : 이상없음
>
>  2. Inverter Base Drive PCB : 이상없음
>
>  3. Static S/W SCR  : 이상없음
>
>  4. Static S/W PCB : 이상없음
>
>  5. 출력측 AC Condenser : 이상없음
>

>
> => UPS 관련 고수님들 제발 부탁드립니다.
>
> AVR측에 이상이 있어서 그러는지 아니면 Static S/W SCR이 특성이 변하여 재 구실을 못하는지.....
>
> 다른 원인이 있으면 답변좀 부탁드립니다. 혹시나 UPS 관련 참고자료가 있으시면 Mail이나 게시물에 게시해 주시면 고맙겠습니다.
>

안녕하세요....

위의 내용으로 봐서는 AVR기능에 이상이 있는것 같습니다.

운영하시는 순서나 점검결과로는 UPS 동작은 정상이나 바이패스에 있는 AVR 동작이 비정상적으로 동작을 하는것 같습니다.

원인은 바이패스 전압이 정상적으로 나오다가 어느탭 절체에서 갑자기 전압이 높아져서 출력전류가 증가한 원인같습니다.

일단 바이패스의 AVR의 입력전압을 변동하여 출력전압 상태를 확인하시는것이 좋습니다.

위의 결과 UPS 상태는 정상으로 보여집니다..

좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다