> UPS 를 사용하여 3상 380v 를 공급하고 있습니다.
> 문제는 대상이 Motor Drive 에 공급하고 있습니다.
> Noise 발생에 의한 문제가 발생할수 있는지 가능할 수 있는 문제 인지 답변을 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
대상이 모타드라이브에 공급한다고 노이즈등의 영향은 미치지 않습니다.
단지 기동할때 기동전류가 수십배에 달하기 때문에 UPS 출력이 차단되는 (과부하 제한회로)경우가 발생할수 있습니다.
단지 노이즈등은 기동전류에 비해 UPS에 많은 영향은 미치지 못합니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다.