정류기밧데리 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

정류기밧데리

페이지 정보

작성자 관리자 (59.♡.67.126) 작성일07-02-20 20:12 조회3,930회 댓글0건

본문

>
> 정류기 1000A 를 사용중입니다.
> 밧데리가 12V 200A  16개 사용중이고 4개씩 병렬로 연결되어 있습니다.
> 정류기와 밧데리의 최종 연결선은  325 SQ로 되어있습니다
> 12V 200A 밧데리 단자대에 325SQ로 연결해도 괜찬은 건지요.
> 단자대 크기에 비해  배선이 너무 굵은것 같습니다
>
안녕하세요..
답변이 늦었습니다.

4개씩 병렬연결이므로 최종은 80SQ를 4가닥으로 묶어서 사용하시면 됩니다. 배터리에는 80SQ가 연결되게 됩니다.

최종 80SQ와 325SQ는 부스바(BUS BAR)처리를 해서 연결하는것이 가장 좋은 방법입니다.
300SQ를 배터리 단자에 직접연결하면 단자대 손상도 입을수 있으므로 직결해서 사용하면 안됩니다.

감사합니다. 좋은 하루되시기 바랍니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.