축전지 체크하는 방법을 알고 싶습니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

축전지 체크하는 방법을 알고 싶습니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (211.♡.136.1) 작성일07-03-28 08:44 조회3,738회 댓글0건

본문

>
> 인터넷 이곳저곳을 돌아다녀 보다 우연히 이곳까지 오게되었습니다.
>
> 다름이 아니라 UPS용 12V와 2V 축전지가 부동충전 중인 상태에서 멀티메터를 가지고 체크하여 현 축전지 상태가 양호한 것인지 아님 교체해야 하는지 여부를 알 수 있는지 궁금해서 이렇게 글 남김니다.
>
안녕하세요...

부동충전상태에서 일반 멀티메타를 가지고 축전지 상태를 정확하게 확인하는것은 어렵습니다
단지 충전상태에서 각 셀당 전압을 확인해서 불균형하는 배터리가 없는지 정도 확인이 가능하고 실제 방전을 해봐야 정확한 배터리 상태를 알수가 있습니다.

일부 외제품인 경우 수십일에 한번씩 내부프로그램에 의해 자체적으로 입력전압을 낮추거나 정전상태를 유발하여 배터리 방전상태에서 확인하는 경우가 있습니다.

위의 경우에 가끔 배터리가 완전히 불능되었을때는 자체적인 배터리 확인시스템에 의해 UPS 전체가 다운되는 경우가 가끔 있습니다.

별로 좋은 방법이 아닐수가 있습니다. 이렇듣 배터리 확인은 배터리 전용 툴(계측기: 단자를 재므로써 내부임피던스,전압 충전상태,방전상태등을 부동충전상태에서 가능)이 있습니다.

전용계측기 외에 일반 멀티메타로 부동 충전상태에서 배터리 상태는 충전상태나 전압불균형등만 확인이 가능합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.

감사합니다.