AC Ripple Current가 축전지를 통하여 흐릅니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

AC Ripple Current가 축전지를 통하여 흐릅니다.

페이지 정보

작성자 김대훈 (168.♡.71.172) 작성일07-04-05 15:04 조회3,782회 댓글0건

본문

안녕하십니까?
저는 통신회사에 근무합니다.
무정전 시설을운용하던중 궁금한 사항이 있어서 질의를 합니다.
저희 시설 4대의 UPS 축전지를 점검한 결과
축전지(PS타입)쪽으로 AC리플전류가 적은것은 5[A] 많은것은 30[A]를 초과하는 설비가
있읍니다.
축전지 회사측에서는 전지용량 100AH/5A를 정하여 규정하고 있지만
AC리플전류가  축전에 주는 영향 수명감소 요인에 해당하는 시험자료가 있는지 알고
싶읍니다...
실내온도,충전전압에따른 특성그래프는 일반적으로 알려진것으로  알고 있읍니다.
AC리플전류에 대한 별도의 규정이 있는지요...
통신용,교환기용은 2mV로 전기통신 규정에 있는것과 마찬가지로
무정전 UPS충전기에도 그런 관련 규정이 있는지 궁금합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com