> 추운날씨에 고생 많으십니다.
>
> 다름이 아니오라 저희 교환실 UPS가 정전시 제대로 작동되지 않아서 이번에 배터리를 교환할까 합니다.
>
> 저희가 구매한 회사에 배터리 용량을 물어봤더니 7Ah 12V 16CELL이라고 알려주시더라구요
>
> 저희 UPS사양은 다음과 같습니다.
>
> 98년10월 구입-구입 후 한번도 배터리 교체를 안했음.
> 단상 3KVA.
> 입력 220V 출력 220V.
>
> 현재 DISPLAY 판에 보면  배터리출력 전압을 보면 208V가 뜨는데 아무래도 잘못 나오는것 같습니다.
>
> 제가 알기론 배터리 출력 전압은 DC 전압이 뜨는걸로 알고 있는데요.
>
> 직접 테스터기로 측정해보니 195V가 뜨더라구요.그럼 DP가 잘못 나오는거 맞나요?
>
> 질문
> 1.UPS용량 산출식에 의해 계산을 해보니 3KVA가 안나오는데요.계산식 포함해서 어떻게 3KVA가 나왔는지좀 알려주세요
>
> 2.배터리 용량이 맞는지 좀 알려주세요
>
> 3.보상시간을 알고 싶습니다.
>
> 모든 계산식을 포함해서 답변 주시면 감사하겠습니다.
>

안녕하세요...

배터리 산출공식은 배터리 종류와 배터리 상태및 주위온도등에 따라 정확한 산출은 어렵습니다.
용량 산출식에 의한 계산으로 안나온다는 것은 배터리를 가지고 정전보상식을 계산한것인지요...

일반적으로 3KVA 내장배터리는 국산인 경우 7Ah 12V 16셀이 가장많이 내장하는 용량입니다.

정전보상시간은 배터리가 새것인 경우에 약 10분에서 40분정도 나오며 부하용량과 상태에 따라 정전보상시간이 결정되어 집니다...

일반적인 부하용량 40%기준으로 보면 약 20분-30분정도 나오는것이 정상입니다.

배터리는 약 2-3년정도되면 교체하여야 합니다. 배터리 회사에서 보증하는 기간이며 이후에는 정상적인 배터리 보상을 받으시려면 교체를 하여야 합니다.

98년이면 약 8년 경과되어 배터리 보상이 되지 않으므로 반드시 교체하여야 하며 일반적인 배터리 공식으로 계산해보시면 대략 정전보상시간이 나옵니다.

전압을 확인하실경우에는 약 216V(충전전압)가 떠야 합니다. 배터리 좋지 않더라도 충전전압이 정상적으로 측정이 되어야 UPS가 정상동작을 하는겁니다.

현재로 봐서는 208V가 디스플레이 지시치는 오차가 생길수 있습니다만 테스커기로 재신것이 정상적이며 충전부를 확인하고 배터리교체를 하여야 합니다.

배터리 산출방식에 대해서는 본 기술정보에 나와 있으므로 참고하시기 바랍니다.

위의 내용으로 배터리 산출계산을 하는것이 좀 무의미한것 같습니다....
좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.