UPS사용을 위한 축전지 용량 및 공간 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (211.♡.136.1) 작성일07-01-17 13:02 조회3,675회 댓글0건

본문

>
> 자체 IDC를 계획중에 있습니다. 전원 사용용량이 700KVA 정도가 나오는데.
>
> 필요한 베터리의 용량 및 배터리를 설치하기 위한 공간은 어느정도 소요되는지 알고 싶습니다.
>
> 아니면 산출할 수 있는 자료를 제공받을 수 있었으면 합니다.
>

안녕하세요...

전원사용 용량이 700KVA라면 작은 규모는 아닌  IDC 입니다.

UPS는 300KVA 3대 정도를 사용하는것을 권장하고 싶습니다.

1000KVA를 한대 사용하는것보다 나눠서 사용하는것이 분전함 처리나 전기공사측면이나 전원안정성문제에서 효과적으로 사용할수가 있습니다.

UPS 본체는 높이 2350(MM) 깊이 1000mm 폭 3500mm 이며 3대이므로 10m가 본체 3대 일렬로 놓은상태입니다. 일반적인 국산인 경우이며 외제인경우 좀 작을수 있습니다. 약 7.5m가 필요합니다.

배터리는 종류가 여러가지가 있습니다만 약 30분 백업으로 사용하시게 되고 3단 적재방식 전후면 점검방식으로 하면 대당 6m정도 필요합니다. 18M정도가 필요하게 됩니다.

최종적으로 공조시설이 외부에 있으며 UPS와 배터리 Room으로는 20M*7M 정도의 공간이 필요합니다.
바닥은 앙카를 박을수 있는 시멘트 작업이 되어야 하고 바닥과 약 20Cm정도 올라가는것이 좋으며 지하에 있는것이 가장 좋습니다.

지하층이 아닌 일반 건물의 각 층에 설치하시려면 가급적 정전보상시간이 짧은 제품(배터리 중량관계)의 외제품을 사용하시던지 국산제품으로 배터리만 지하공간에 설치하는 방법이 좋습니다.

배터리선은 가급적 20M이내가 되어야 정상적으로 사용가능합니다.

전원용량이 크기 때문에 계획단계에서 UPS업체와 협의및 기술지원이 되어야 수월하게 진행될수 있습니다

좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.