ups 서지방지책 관련 질문입니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.97.52) 작성일06-10-19 12:42 조회4,430회 댓글0건

본문

>
> 1.ups 내에 서지방지책으로 설치되어 있는 서지보호장치는 어느정도까지 소자들을 보호할수 있는지,
> 외부 서지를 차단할 수 있는가를 알고 싶고
> 2.1차측 낙뢰로 인해 유도뢰가 발생하여 ups에 영향을 끼치는 경우와,
> 3.2차측 부하측의 개폐서지 등으로 인해 ups에 영향을 끼치는 경우
>    각각의 실제사고사례(고장,내부부품 소손 등)를 알고 싶습니다.
> 4.실제로 1차측 유도뢰에 대한 서지보호기를 설치하고,
>    2차(부하측) 서지보호기를 각각 설치할 경우 어느정도 ups를 보호할 수 있는지를 알고 싶습니다.
>
> 답변주시면 감사하겠습니다.
> 한국중부발전(주) 보령화력본부 제3발전소 전기팀
> 김정업
> 041)930-2664
> 017-580-0328
>
안녕하세요...

연락처까지 남기셨네요... 일단 번호순대로 답변드리겠습니다
1.ups 내에 서지방지책으로 설치되어 있는 서지보호장치는 어느정도까지 소자들을 보호할수 있는지,
> 외부 서지를 차단할 수 있는가를 알고 싶고
2.1차측 낙뢰로 인해 유도뢰가 발생하여 ups에 영향을 끼치는 경우와,

----------------ups내의 서지 방지대책은 일반적으로 노이즈필터외에는 별도 서어지 방지소자는 부착하지 않습니다.
하지만 ups의 특성상 입력 정류부에 큰 캐패시터가 있기때문에 교류를 직류로 바꾸는 과정에서 메인으로는 인입되지 않습니다.
단지 입력부에 교류를 직접받는부위 즉 입력 검출라인등에는 서어지가 들어와서 해당되는 기판에 손상을 입히는 경우가 종종 있습니다.

입력부에 심한 낙뢰가 발생한 경우에는 ups 내 기판등은 거의 소손되는 경우가 많습니다. 위와 같이 입력 검출를 직접 받는 보드로 타고 들어가서 나머지 연쇄서어지 발생을 유도하기때문입니다.

따라서 ups 입력부에 무방비로 낙뢰를 맞는경우에는 거의 내부 저전력소자 및 부품(주로 기판) 손상을 가져 옵니다.

 3.2차측 부하측의 개폐서지 등으로 인해 ups에 영향을 끼치는 경우
>    각각의 실제사고사례(고장,내부부품 소손 등)를 알고 싶습니다

-----------------부하측에서의 개폐서지등의로 인한 소손은 주로 스태틱 (출력 SCR) 쇼트나 상태불량인 경우가 가장 많이 발생합니다. 출력측 파형을 보면 출력 사인파 상부나 하부측 약간 찌그러지거나 이상한 파형으로 나타납니다.

스태틱보드도 같이 소손되게 되어 있습니다만 인버터 측의 메인소자나 기타 기판등에는 소손이 잘 되지 않는 경향이 있습니다.

4.실제로 1차측 유도뢰에 대한 서지보호기를 설치하고,
>    2차(부하측) 서지보호기를 각각 설치할 경우 어느정도 ups를 보호할 수 있는지를 알고 싶습니다.

-------------------입력과 출력에 서어지 보호장치는 얼마나 신뢰있는 제품으로 부착하느냐에 따라 다릅니다. 서어지 방지기를 달아도 내부 서어지로 인한 고장추측이 되는경우도 있습니다.

하지만 서어지 보호장치를 달아야 UPS가 보호된다는것은 기정사실입니다. 특히 귀하께서 근무하시는곳처럼 해안가나 주변에 건물이 없는 곳에서는 반드시 기본적으로 입출력에 서어지 보호대책을 세워야 하고 접지또한 단독 1종접지로 확실한 보호를 해야 하는것이 기본입니다.

해변가나 우뚝솟은 건물 플랜트 공장등에서는 거의 서어지로 인한 고장발생이 가장빈도가 많습니다.
또 일반적인 고장과는 다른 내부기판이 전체가 소손되는경우가 가장많기 때문에 고장수리에도 애를 먹는 경우가 많습니다.

대충 답변드렸습니다.
좋은 하루 되세요...