> 전기를 말할때 결상이란 말을 많이 씁니다.
> 결상이란 정확한 개념을 알고 싶습니다
> 입력전기가 안들어오면 결상이라고하는지
> 아니면 한상이  저전압으로 나오면 결상이라 하는지 궁금합니다.
> 결상이 되는 이유를 알고싶습니다
> 그리고 한상만 저전압으로 나오는경우가 있는데(320V) 나머지상은 385V 나옵니다
> 이런경우 차단기 문제일수도 있는지요. 궁굼합니다,
>

안녕하세요...

결상이란 삼상중 한상이 전압이 나오지 않았을때를 결상이라고 합니다.
단상인경우에는 전기가 아예나오지가 않죠...결상이란 말은 사용하지 않습니다.

삼상중 한상이 전압이 낮을경우에는 상전압이 낮다고 합니다. 언발란스가 진다는 애기죠...320V와 385V 가 나오게 되는경우에는 차단기 문제는 아닙니다. 삼상중 단상을 사용할경우 한쪽으로만 많이 사용하고 발란스를 맞춰서 사용하지 않는 경우가 가장 많습니다.

혹 차단기 문제인 경우에는 외제품인 경우에는 메인 차단기가 아닌 검출용 차단기의 접촉불량으로 인해 전압이 작게 나올수도 있습니다만 확률로 보면 약 10%로도 되지 않습니다.

참고하시길 바랍니다.