> 신속한 답변 진심으로 감사드립니다.
> 절체시 끊어짐이 없게 하려면 SCR을 사용해야 하는데..
> 일단 가능은 하다는 말씀이신거 같은데요
> 현장상태 검토라는것이 자세하게 어떤 것을 고려해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다
> 그리고 혹시 이런 용도를 가진 제품이 상용화 된건 없는지요?
>
> > > 안녕하세요
> > >
> > > 저희가 아래처럼 2개의 전원을 가지고 있는데요
> > > 1) 상전1- 전력동 UPS- 장비전원 콘센트 (AC)
> > > 2) 상전2- 장비 UPS -  장비전원 콘센트 (AC)
> > >
> > > 평소에는 1번으로 쓰다가 정전작업 또는 시설 작업시 2번으로 콘센트를 바꿔서 쓰고 있는데요
> > > UPS 기능의 static switch처럼 평소에 1번과 2번을 꽃아서 1번이 OFF 되면 자동으로 2번으로 갈수
> > > 있는 회로를 구입할수 있을까요?
> > >
> > 안녕하세요...
> > 전원을 두개 절체 사용시 약간의 끊어짐이 있어도 된다면 ATS(Automatic Transfer System) 스위치를 사용하면 됩니다...기계적으로 한곳의 전원이 끊어지면 나머지 한쪽으로 자동으로 절체해줍니다. 물론 일반 절체 스위치 기능이기때문에 절체될때 끊어짐이 있습니다.
> >
> > 절체되어도 끊어짐이 없는 경우로 사용하시려면 반도체 절체스위치(SCR)를 사용하면 됩니다만 서로 위상관련등이 있으므로 현장상태를 검토후 적용해야 합니다.
> >
> > 좋은 하루 되세요
> >
>


안녕하세요...

현장상태 검토라는것은 현재 UPS를 사용하고 계시기때문에 UPS 업체와 협의한 후에 설치하시는것이 좋습니다. 동기상태라든지 절체순간 과전류등의 상태가 있을수 있고 UPS 업체에서도 절체스위치 제작이 가능합니다.

시중품으로는 APC 제품도 있습니다만 가격이 비싸고 설치가 복잡합니다. 일단 UPS 사용중인 업체에게 말씀 해보시는것이 좋을것 같습니다.

좋은 하루 되세요,....감사합니다.