UPS 종류와 내부배터리에 대해 질문
페이지 정보
작성자 관리자 (211.♡.136.1) 작성일06-08-07 09:54 조회3,690회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요. UPS에 대해 몇가지 질문드립니다.
>
> 저희가 이번에 UPS를 하나 구입하려 합니다.
>
> 근데 기존에 있던 것이 정전상태에서 배터리로 구동되다가 배터리가
> 전부 떨어지기 전까지 다시 전원이 공급되지 않으면 UPS 기기의 전원이
> 꺼지게 됩니다. 그 후에 정전상태가 끝나고 다시 전기가 들어왔을때 UPS가
> 자동적으로 켜지지 않고 사람이 직접 UPS 기기의 전원을 켜줘야 했습니다.
>
> 1.혹시 UPS의 내부배터리가 다 소진되고 UPS전원이 나간상태에서 전기가 다시
> 들어오면 자동적으로 UPS가 켜지는 그런 UPS(1KW이하)는 없나요?
>
> 2.UPS 내부 배터리에도 수명이 있을텐데요. 기존에 사용하던 UPS의 내부
> 배터리가 만충시 어느 정도 전력량을 가지고 있는지 테스트 해볼 방법
> 을 알려주세요.(APC SU420INET입니다.)
>
> 이 두 가지 질문이고요. 좋은 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
>
안녕하세요...
당사가 휴가중이라서 답변이 늦었습니다.
배터리 소모후에 자동 재기동 제품은 소용량에서는 거의 없습니다. 거의 약 80-90%정도는 재기동 제품이 없습니다. 일단 배터리 소모후에 재기동은 별도 조작을 해야만 가능합니다.
배터리 테스트는 별도 컴퓨터나 비슷한 부하를 걸어놓고 직접 정전 테스트가 가장확실한 방법입니다.
정전이 10분동안 되어있었던 제품이면 오랜기간 사용후에는 정전시간이 짧아지겠죠...
APC 제품은 일반적으로 자체 배터리 테스트를 자동으로 하고있습니다. 그냥 두셔도 자체배터리 확인기능이 있어서 배터리가 불량이면 불량표시와 경고음이 나오게되어 있습니다.
아주 소용량인 경우에는 배터리 기능이 내장되어 있지 않을수도 있기 때문에 별도 직접 정전시험이 가장 확실한 시험이 됩니다.
날씨가 덥습니다...
오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요. UPS에 대해 몇가지 질문드립니다.
>
> 저희가 이번에 UPS를 하나 구입하려 합니다.
>
> 근데 기존에 있던 것이 정전상태에서 배터리로 구동되다가 배터리가
> 전부 떨어지기 전까지 다시 전원이 공급되지 않으면 UPS 기기의 전원이
> 꺼지게 됩니다. 그 후에 정전상태가 끝나고 다시 전기가 들어왔을때 UPS가
> 자동적으로 켜지지 않고 사람이 직접 UPS 기기의 전원을 켜줘야 했습니다.
>
> 1.혹시 UPS의 내부배터리가 다 소진되고 UPS전원이 나간상태에서 전기가 다시
> 들어오면 자동적으로 UPS가 켜지는 그런 UPS(1KW이하)는 없나요?
>
> 2.UPS 내부 배터리에도 수명이 있을텐데요. 기존에 사용하던 UPS의 내부
> 배터리가 만충시 어느 정도 전력량을 가지고 있는지 테스트 해볼 방법
> 을 알려주세요.(APC SU420INET입니다.)
>
> 이 두 가지 질문이고요. 좋은 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
>
안녕하세요...
당사가 휴가중이라서 답변이 늦었습니다.
배터리 소모후에 자동 재기동 제품은 소용량에서는 거의 없습니다. 거의 약 80-90%정도는 재기동 제품이 없습니다. 일단 배터리 소모후에 재기동은 별도 조작을 해야만 가능합니다.
배터리 테스트는 별도 컴퓨터나 비슷한 부하를 걸어놓고 직접 정전 테스트가 가장확실한 방법입니다.
정전이 10분동안 되어있었던 제품이면 오랜기간 사용후에는 정전시간이 짧아지겠죠...
APC 제품은 일반적으로 자체 배터리 테스트를 자동으로 하고있습니다. 그냥 두셔도 자체배터리 확인기능이 있어서 배터리가 불량이면 불량표시와 경고음이 나오게되어 있습니다.
아주 소용량인 경우에는 배터리 기능이 내장되어 있지 않을수도 있기 때문에 별도 직접 정전시험이 가장 확실한 시험이 됩니다.
날씨가 덥습니다...
오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.