 > 전원 자동전환스위치(ATS)
> 모델명:ATS-232 용량:32A
> 저희 장비부하전류가 19A 인데 위의 모델로 사용하면 문제가 없는지요
> 출력이 32A이면 반으로 해서 16A 각각부담하는걸로 아는데
> 한쪽으로 부하를 분담해도 자기회로보호장치가 작동하여 전원을 차단하지는 안는지요
>
> *APC4424모델은 회로차단기능으로" ATS 는 2개의 16A 단극 회로 차단기로 보호됩니다"
>  라는 설명이있어서  상기질문을 드립니다
> 사용이 가능하면 자료를 첨부하여 주시면 감사하겠습니다
 >
 >

안녕하세요..

위의 ATS 232의 최대 용량은 32A입니다
출력은 C19를 사용해서 2개의 포트로 출력됩니다. 한개의 최대 허용전류가 16A이고 각각의 전류차단기가 부착되어 있는 제품입니다.

19A로 한쪽만 사용하게 되면 과부하 차단기가 동작할수 있습니다.
최대 사용하려면 두개의 출력을 Common해서 사용하는 방법은 있습니다만 각각 사용하는것을 권장합니다.
당사에서 구입하시면 터미널 부착해드릴수 있습니다.

전에 전화문의하신 분에게는 잘못전달한적이 있는것 같네요 일단 두개의 포트에 각각 16A를 사용해야만 합니다
APC 제품은 일반 검색하시면 자료와 기타 상세한 내용을 볼수가 있습니다
APC.COM으로 검색해서 한국사이트 접속해서 검색창에 모델명을 검색하시면 모든 자료를 받으실수 있습니다

감사합니다 좋은 하루 되세요