> 안녕하십니까? UPS(약 3KVA용량) 구매 결정을 하는데 정보가 필요하여 이렇게 메일을 보내드립니다.
> 저희가 사용할려고 하는 조건은 다음과 같습니다.
> 1. 입력 전압
> - 단상, 220VAC (127/220 3상 4선의 발전기 출력을 사용하다보니, UPS에 220VAC를 공급하기 위해
> R상, S상, GND로 UPS의 입력에 공급됩니다.)
> 2. 출력 전압
> - 단상, 220VAC (R상, S상, GND 조건으로 그대로 출력해도 무방)
>
> 위와 같이 입력이 Neut 라인이 없이 Hot-Hot-Gnd로 될 경우 입력 또는 출력 쪽에 변압기를
> 장착해야 되는지 의문이 듭니다. 명쾌한 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
뉴트랄없는 220인 경우에는 출력 부하상태가 중요합니다.
일반적으로 220V만을 사용하는 전력기기라면 관계없습니다만 뉴트랄이나 접지가 반드시 필요한 경우의 전기제품이 있습니다.
이런경우에는 반드시 출력에 복권트랜스를 사용해서 접지와 뉴트랄을 연결해서 뉴트랄 구분을 해줘야 합니다.
만약에 뉴트랄없는 삼상 사선식의 220V인 경우 강제적으로 뉴트랄과 접지를 연결해서 사용하는 경우가 있는데 아주 위험한 상태가 되거나 심지어는 부하측에 연결된 부하가 타버리는 경우도 있습니다.
출력 부하상태를 상세히 확인한후에 판단하셔야 합니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.