전압 입출력 ?
페이지 정보
작성자 관리자 (59.♡.116.50) 작성일06-05-22 14:46 조회3,709회 댓글0건관련링크
본문
>
> UPS 사양을 보면
> 입력 : 전압 : 3 X 400V
> 전압범위 : -20% ~ +20%
> 출력 : 전압 : 3 X 400V
> 이렇게 명기가 되어 있습니다.
>
> 이런 경우 입력 전압이 400V의 -20% ~ +20%인 320V에서 480V사이가 되어야 하는지요?
> 즉, 320V보다 작거나 480V보다 크면 안된다는 이야기가 맞는지요?
>
> 그럼 출력의 경우는 400V로만 출력이 되는 건지요?
> 즉, 220V 에서부터 400V이하의 전압을 사용하고자 할 경우에도 전혀 문제가 없는지
> 아님 별다른 장치(전압강하기)가 별도로 부착이 되어야 하는지요?
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요...
위 사양은 정확한 명칭은 3상 400V 경우입니다. 위 말씀 대로 입력사양은 320V와 480V 사이에서만 사용되야 하고 위 범위를 넘어서면 유피에스의 보장 범위를 넘어서서 장비 역할을 못하게됩니다.
출력 전압은 400 V로만 출력되고 220V를 사용할때는 반드시 강압기(다운트랜스)를 사용하셔야 합니다.
좋은 하루 되세요...
감사합니다.