UPS 온도 시험에 대해

페이지 정보

작성자 관리자 (59.♡.67.108) 작성일06-06-16 08:28 조회4,320회 댓글0건

본문

>
> 안녕하십니까? UPS 온도 시험에 대해 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.
>
> UPS의 환경시험(동작온도시험, 저장온도시험, 습도시험)을 할 경우 UPS내에 있는 배터리도 포함하여
>
> 시험하는지 아니면, 배터리는 챔버밖으로 뺀 상태에서 라인만 본체와 연결하여 시험하는지
>
> UPS 시험에 관련된 어떤 규정이 있는지 문의드립니다.
>

안녕하세요...

UPS 온도시험에 대한 규정은 물론 있습니다.
국내및 해외 규정이 있습니다만 일반적인 시험방법은 내장 배터리를 제외하고 온도시험을 하는 경우가 많습니다.

배터리는 별도 소모품에 별도의 사용온도 기준이 있습니다.

하지만 배터리도 UPS 내부에 장착되어 정전보상을 하는 셋트로 보기때문에 정확한 온도시험은 내장해서 직접 온도테스트를 해야 원칙입니다만 별도의 온도기준이 있기때문에 UPS 본체만 온도테스트 하는 경우가 많습니다.

또 허용 온도범위가 높은 경우에는 내장배터리가 손상될수가 있기때문에 배터리는 제조사의 온도특성만 확인하고 본체의 온도시험을 하는것이 좋습니다.

좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.