ellips500 밧데리 교체 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (59.♡.116.8) 작성일06-06-21 09:45 조회3,505회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요
> 현재 회사에서 UPS ellips500을 사용중인데 led램프 3개가 깜박이고 비프음이 들립니다.
> 리셋키를 눌러도 동일한 증상이 발생하여 밧데리를 탈거 해보니 약 10.9V정도 나옵니다.
> 제 생각에는 UPS사용한지 3년이 넘어 밧데리 수명이 다한 것으로 판단됩니다. 제 판단이 맞는지요??
> 현재 장착되어 있는 밧데리는 CS3(HR1224W)로 24왓트급인데 홈페이지에 있는 세방전지 ES7-12를 사용할수 있는지요?? 물론 밧데리는 외부에 두고 사용하러 합니다.
> 답변주시면 감사하겠습니다..
>
안녕하세요....
ES 7Ah-12V 사용가능합니다. 물론 +와-가 바뀌지 않게 정확하게 장착하시면 됩니다. 기존 배터리 충전보다는 한참 오래걸리므로 그것만 주의 하시면 됩니다.
좋은 하루되세요... 감사합니다
> 안녕하세요
> 현재 회사에서 UPS ellips500을 사용중인데 led램프 3개가 깜박이고 비프음이 들립니다.
> 리셋키를 눌러도 동일한 증상이 발생하여 밧데리를 탈거 해보니 약 10.9V정도 나옵니다.
> 제 생각에는 UPS사용한지 3년이 넘어 밧데리 수명이 다한 것으로 판단됩니다. 제 판단이 맞는지요??
> 현재 장착되어 있는 밧데리는 CS3(HR1224W)로 24왓트급인데 홈페이지에 있는 세방전지 ES7-12를 사용할수 있는지요?? 물론 밧데리는 외부에 두고 사용하러 합니다.
> 답변주시면 감사하겠습니다..
>
안녕하세요....
ES 7Ah-12V 사용가능합니다. 물론 +와-가 바뀌지 않게 정확하게 장착하시면 됩니다. 기존 배터리 충전보다는 한참 오래걸리므로 그것만 주의 하시면 됩니다.
좋은 하루되세요... 감사합니다