정전보상시간 문의입니다.
페이지 정보
작성자 궁금이 (210.♡.43.149) 작성일06-04-28 14:13 조회3,271회 댓글0건관련링크
본문
수고많으십니다.
모든 질문에 성의있는 답변 달아주셔서 보면서 공부 많이 하고 있습니다.
저도 질문하나 드려도 될런지요...
현재 들여온 ups사양은 아래와 같은데요...
-----------------------------------------
입력 전압 : 3상 4선식 380V
출력 전압 : 3상 4선식 110V
용량 : 30kVA
축전지 : 무보수밀폐형연축전지 65Ah
수량 : 40개 직렬
과부하내량 : 110%(60분), 125%(10분)
------------------------------------------
풀부하 용량 16kW입니다.
------------------------------------------
정전보상시간을
(12V x 65Ah x 40EA x 0.8) / 16kW = 약 1.5h
로 구했는데...1시간 30분을 정전보상시간으로 보면 될런지요....
답변부탁드리겠습니다.
수고하십시요~