정전보상시간 문의입니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (59.♡.116.9) 작성일06-04-28 19:37 조회3,860회 댓글0건

본문

>
> 수고많으십니다.
> 모든 질문에 성의있는 답변 달아주셔서 보면서 공부 많이 하고 있습니다.
> 저도 질문하나 드려도 될런지요...
>
> 현재 들여온 ups사양은 아래와 같은데요...
> -----------------------------------------
> 입력 전압 : 3상 4선식 380V
> 출력 전압 : 3상 4선식 110V
> 용량 : 30kVA
> 축전지 : 무보수밀폐형연축전지 65Ah
> 수량 : 40개 직렬
> 과부하내량 : 110%(60분), 125%(10분)
> ------------------------------------------
> 풀부하 용량 16kW입니다.
> ------------------------------------------
>
> 정전보상시간을
> (12V x 65Ah x 40EA x 0.8) / 16kW = 약 1.5h
>  로 구했는데...1시간 30분을 정전보상시간으로 보면 될런지요....
> 답변부탁드리겠습니다.
>
> 수고하십시요~
>

안녕하세요...
배터리 정전보상시간 계산방법은 당사 홈페이지 용량계산 항목에 나와 있습니다

위의 경우 역으로 계산하는것이 편합니다. 계산방법대로 한다면 약 30분-40분 정전보상이 되겠네요..
16KW 부하기준으로 설명드리는것입니다.

계산식의 정확한 내용은 항목을 보시면 이해가 될겁니다.

사실 계산방법까지 상세히 기록하기가 어렵네요...숫자와 특수문자인 관계로 기존 계산해놓은 계산표로 보고 말씀 드리는겁니다..

좋은 하루 되세요