3상 ups 전류 불평형 및 ups 다운 문제점 질문합니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

3상 ups 전류 불평형 및 ups 다운 문제점 질문합니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (59.♡.116.10) 작성일06-02-07 15:54 조회3,901회 댓글0건

본문

안녕하세요...

답변드렸다가 이해를 잘못해서 다시 답변드립니다.
질의내용별로  답변드리겠습니다
>
> 질의 내용
>
> 1. 3상 ups 에서 입력시 3상만 차단기에 연결(R.S.T)하고 접지는 부스바에 바로 연결 했읍니다.
>    UPS 출력단 차단기에는 3상 4선식 차단기를 사용해서 배선 했구요(이것이 문제가 되는지)즉
>    입력처럼 N상을 차단기를 사용하면 안되고 N상 부스바에 연결해야 되는지..

-------  뉴트랄에 차단기연결을 하지 않거나 해도 무방합니다. 유피에스에 관련이 없습니다.

> 2. UPS 전체 사용량은 평상시 24~5%(디스플레이) 입니다.
>    또한 각 상의 사용률을 보면 R=>17 , S=>12 , T=>5 입니다. 불평형이 심하다고 하는데 이것으로인해
>    UPS 가 다운될수 있는건지...엔지니어 말로는 출력을 막았다고 합니다 .

------- 전류 불평형이 심하긴 하지만 현재 그다지 유피에스가 문제 발생할 정도의 불평형이 심하지는 않습니다. 앞으로 개선을 하는 문제가 있지만 유피에스가 망가질정도의 상태를 아니란 애깁니다.

 
> 3. 이 상태에서 단락이 된경우 (누전이나 쇼트 또는 모터를 사용하는 바닥 청소기등) UPS가 설비 보호를
>    위해 출력을 막고 전원 공급을 중단(다운)하는 상황이 발생 하는지요..

----- 유피에스 기능은 무정전 기능입니다. 가급적이면 유피에스 내부는 보호하기 위해 바이패스를 하지만 일단 한전으로 무순단까지 바이패스하는것이 유피에스 기능입니다.

  출력 쇼트나 순간 과전류가 흘러도 바이패스를 시켜서 유피에스도 보호하고 출력도 일단 정상적으로 동작을 시키고 만약 쇼트나 과전류가 계속 지속을 하면 출력측의 차단기등이 떨어질수 가 있습니다.

순간 과전류나 순간 쇼트는 바이패스를 시켜야 정상적인 유피에스가 됩니다.
>   
> 제가 얘기 듣기로는 전류 불평형이 일어나도 현재 사용량이 적은경우는 문제가 없다고 하던데..
> 저희가 사용하는 25%정도의 사용량에서 전류 불평형이 일어난경우 이러한 문제가 발생 할수 있는건지.
> UPS란 무정전을 원칙으로 하는데 자기 스스로가 다운이 된경우는 없느니만 못한 상황이라 이렇게 질문
> 드립니다..
>
> 불쌍한 중생 구제 한번 해 주세요.
>

결론은 정상적인 유피에스는 위의 상황에서는 스스로 다운되지 않아야 할것 같습니다. 다시한번 제조업체에 의뢰해서 정밀 점검을 받기바랍니다. 감사합니다. 좋은 하루되시길 바랍니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com