ups 질문 및 견적 요청 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

ups 질문 및 견적 요청

페이지 정보

작성자 관리자 (203.♡.148.241) 작성일06-02-04 21:22 조회3,272회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요. UPS 궁금사항이 있어서요.
>
> 1. UPS에 물린 서버 파워는 다음과 같습니다.
>    : 850w 2개, 450w1개 350w 3개 = 합 3200W  (6대 서버 합)
>    어느정도 용량의 UPS에 물리는것이 좋은지요?
> 2.각각 서버들이 자동으로 off되어야 하는데 인터페이스가 추가로 필요한지요?
> 3.위의 서버들에 대해 ups를 구성하려면 필요한것들에 대해 설명 부탁드립니다.
>  UPS 추천 및 견적 부탁 드립니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요...

총합이 3200W이면 여유율 1.3정도하시면 약 5KVA 정도를 사용하시면 됩니다.
외제는 APC , MGE 등이 있으며 4KVA-7KVA 정도를 사용하시면 됩니다.

서버 자동종료기능은 프로그램 확장포트가 필요하며 4PORT 가 약 25만원 추가하시면 됩니다.
확장포트 4port용 2개가 필요하겠죠...

가격은 약 250만원정도부터 약 500만원정도까지 있습니다.

상세한 견적이 필요하시면 견적요청란에 기록해주시면 월요일에 보내드리겠습니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.