3상 ups 전류 불평형 및 ups 다운 문제점 질문합니다.
페이지 정보
작성자 박찬호 (220.♡.223.148) 작성일06-02-07 18:09 조회3,812회 댓글0건관련링크
본문
답변 감사드립니다..
추가 질문이 있어서 이렇게 다시 질의를 합니다.
ups 는 대만산이고 이름은 santak 입니다.
ups의 전원 차단은 바이패스가 안되고 완전히 출력이 차단 된겁니다.
문제는 업체 a/s 직원이 중국 사람이라 말이 안통하는 상태입니다.
무조건 자기들 장비에는 문제가 없다고 하니...
처음에는 정전이 오래되서 밧데리가 완전 방전된줄 알았읍니다.
그런데 그런 문제는 아니고 서버 기록을 보니 ups 가 1분정도 다운됐다가 다시 전원을 공급한걸로 되어 있습니다.(자동으로 ups 가 전원을 공급한 상황입니다)
ups 회사에서는 문제가 될만한 것이 두가지인데 하나는 상 발란스가 안맞아서 그럴수도 있고
다른 하나는 한쪽 상에 단락이 되면서 과전류가 발생 그로인해 상발란스가 틀어지면서 ups 가 기계자체(ups 및 하위단 장비)를 보호하기 위해 ups 출력을 막았다고 합니다.
참고로 메인이나 elb가 떨어진것은 없었습니다.
실제로 이런 기능이 ups 에 있는지(장비 보호를 위한 전원 차단(인버터 및 일반전원 전부))
또한 이런 사례가 있었는지 있었다면 장비 결합인지 다른 요인에 의한건지 알고 싶습니다.
이곳이야말로 정전이 되면 안되기 때문에 걱정이 태산입니다.
어느정도 대비를 하고 가야만 중국에 가서도 문제를 해결할수 있을것 같은데....걱정입니다.
제가 이쪽으로 잘 모르는 상황이라.중국 ups 직원의 말을 믿고 진짜 장비 보호를 위해 출력을 막았다고
생각했는데 (이 상황도 문제 거든요 서버가 물려 있는 상태라 어떠한 상황에서도 다운되서는 안되는 상태)
그래서 원래 ups에 그런 기능이 있는줄 알았습니다.
문제를 질의 할때도 없었는데 이곳을 알게되어 너무 고맙습니다...
다시 한번 답변해 주시면 감사하겠습니다.
수고하십시요.
>
> 안녕하세요...
>
> 답변드렸다가 이해를 잘못해서 다시 답변드립니다.
> 질의내용별로 답변드리겠습니다
> >
> > 질의 내용
> >
> > 1. 3상 ups 에서 입력시 3상만 차단기에 연결(R.S.T)하고 접지는 부스바에 바로 연결 했읍니다.
> > UPS 출력단 차단기에는 3상 4선식 차단기를 사용해서 배선 했구요(이것이 문제가 되는지)즉
> > 입력처럼 N상을 차단기를 사용하면 안되고 N상 부스바에 연결해야 되는지..
>
> ------- 뉴트랄에 차단기연결을 하지 않거나 해도 무방합니다. 유피에스에 관련이 없습니다.
>
> > 2. UPS 전체 사용량은 평상시 24~5%(디스플레이) 입니다.
> > 또한 각 상의 사용률을 보면 R=>17 , S=>12 , T=>5 입니다. 불평형이 심하다고 하는데 이것으로인해
> > UPS 가 다운될수 있는건지...엔지니어 말로는 출력을 막았다고 합니다 .
>
> ------- 전류 불평형이 심하긴 하지만 현재 그다지 유피에스가 문제 발생할 정도의 불평형이 심하지는 않습니다. 앞으로 개선을 하는 문제가 있지만 유피에스가 망가질정도의 상태를 아니란 애깁니다.
>
>
> > 3. 이 상태에서 단락이 된경우 (누전이나 쇼트 또는 모터를 사용하는 바닥 청소기등) UPS가 설비 보호를
> > 위해 출력을 막고 전원 공급을 중단(다운)하는 상황이 발생 하는지요..
>
> ----- 유피에스 기능은 무정전 기능입니다. 가급적이면 유피에스 내부는 보호하기 위해 바이패스를 하지만 일단 한전으로 무순단까지 바이패스하는것이 유피에스 기능입니다.
>
> 출력 쇼트나 순간 과전류가 흘러도 바이패스를 시켜서 유피에스도 보호하고 출력도 일단 정상적으로 동작을 시키고 만약 쇼트나 과전류가 계속 지속을 하면 출력측의 차단기등이 떨어질수 가 있습니다.
>
> 순간 과전류나 순간 쇼트는 바이패스를 시켜야 정상적인 유피에스가 됩니다.
> >
> > 제가 얘기 듣기로는 전류 불평형이 일어나도 현재 사용량이 적은경우는 문제가 없다고 하던데..
> > 저희가 사용하는 25%정도의 사용량에서 전류 불평형이 일어난경우 이러한 문제가 발생 할수 있는건지.
> > UPS란 무정전을 원칙으로 하는데 자기 스스로가 다운이 된경우는 없느니만 못한 상황이라 이렇게 질문
> > 드립니다..
> >
> > 불쌍한 중생 구제 한번 해 주세요.
> >
>
> 결론은 정상적인 유피에스는 위의 상황에서는 스스로 다운되지 않아야 할것 같습니다. 다시한번 제조업체에 의뢰해서 정밀 점검을 받기바랍니다. 감사합니다. 좋은 하루되시길 바랍니다.
>
추가 질문이 있어서 이렇게 다시 질의를 합니다.
ups 는 대만산이고 이름은 santak 입니다.
ups의 전원 차단은 바이패스가 안되고 완전히 출력이 차단 된겁니다.
문제는 업체 a/s 직원이 중국 사람이라 말이 안통하는 상태입니다.
무조건 자기들 장비에는 문제가 없다고 하니...
처음에는 정전이 오래되서 밧데리가 완전 방전된줄 알았읍니다.
그런데 그런 문제는 아니고 서버 기록을 보니 ups 가 1분정도 다운됐다가 다시 전원을 공급한걸로 되어 있습니다.(자동으로 ups 가 전원을 공급한 상황입니다)
ups 회사에서는 문제가 될만한 것이 두가지인데 하나는 상 발란스가 안맞아서 그럴수도 있고
다른 하나는 한쪽 상에 단락이 되면서 과전류가 발생 그로인해 상발란스가 틀어지면서 ups 가 기계자체(ups 및 하위단 장비)를 보호하기 위해 ups 출력을 막았다고 합니다.
참고로 메인이나 elb가 떨어진것은 없었습니다.
실제로 이런 기능이 ups 에 있는지(장비 보호를 위한 전원 차단(인버터 및 일반전원 전부))
또한 이런 사례가 있었는지 있었다면 장비 결합인지 다른 요인에 의한건지 알고 싶습니다.
이곳이야말로 정전이 되면 안되기 때문에 걱정이 태산입니다.
어느정도 대비를 하고 가야만 중국에 가서도 문제를 해결할수 있을것 같은데....걱정입니다.
제가 이쪽으로 잘 모르는 상황이라.중국 ups 직원의 말을 믿고 진짜 장비 보호를 위해 출력을 막았다고
생각했는데 (이 상황도 문제 거든요 서버가 물려 있는 상태라 어떠한 상황에서도 다운되서는 안되는 상태)
그래서 원래 ups에 그런 기능이 있는줄 알았습니다.
문제를 질의 할때도 없었는데 이곳을 알게되어 너무 고맙습니다...
다시 한번 답변해 주시면 감사하겠습니다.
수고하십시요.
>
> 안녕하세요...
>
> 답변드렸다가 이해를 잘못해서 다시 답변드립니다.
> 질의내용별로 답변드리겠습니다
> >
> > 질의 내용
> >
> > 1. 3상 ups 에서 입력시 3상만 차단기에 연결(R.S.T)하고 접지는 부스바에 바로 연결 했읍니다.
> > UPS 출력단 차단기에는 3상 4선식 차단기를 사용해서 배선 했구요(이것이 문제가 되는지)즉
> > 입력처럼 N상을 차단기를 사용하면 안되고 N상 부스바에 연결해야 되는지..
>
> ------- 뉴트랄에 차단기연결을 하지 않거나 해도 무방합니다. 유피에스에 관련이 없습니다.
>
> > 2. UPS 전체 사용량은 평상시 24~5%(디스플레이) 입니다.
> > 또한 각 상의 사용률을 보면 R=>17 , S=>12 , T=>5 입니다. 불평형이 심하다고 하는데 이것으로인해
> > UPS 가 다운될수 있는건지...엔지니어 말로는 출력을 막았다고 합니다 .
>
> ------- 전류 불평형이 심하긴 하지만 현재 그다지 유피에스가 문제 발생할 정도의 불평형이 심하지는 않습니다. 앞으로 개선을 하는 문제가 있지만 유피에스가 망가질정도의 상태를 아니란 애깁니다.
>
>
> > 3. 이 상태에서 단락이 된경우 (누전이나 쇼트 또는 모터를 사용하는 바닥 청소기등) UPS가 설비 보호를
> > 위해 출력을 막고 전원 공급을 중단(다운)하는 상황이 발생 하는지요..
>
> ----- 유피에스 기능은 무정전 기능입니다. 가급적이면 유피에스 내부는 보호하기 위해 바이패스를 하지만 일단 한전으로 무순단까지 바이패스하는것이 유피에스 기능입니다.
>
> 출력 쇼트나 순간 과전류가 흘러도 바이패스를 시켜서 유피에스도 보호하고 출력도 일단 정상적으로 동작을 시키고 만약 쇼트나 과전류가 계속 지속을 하면 출력측의 차단기등이 떨어질수 가 있습니다.
>
> 순간 과전류나 순간 쇼트는 바이패스를 시켜야 정상적인 유피에스가 됩니다.
> >
> > 제가 얘기 듣기로는 전류 불평형이 일어나도 현재 사용량이 적은경우는 문제가 없다고 하던데..
> > 저희가 사용하는 25%정도의 사용량에서 전류 불평형이 일어난경우 이러한 문제가 발생 할수 있는건지.
> > UPS란 무정전을 원칙으로 하는데 자기 스스로가 다운이 된경우는 없느니만 못한 상황이라 이렇게 질문
> > 드립니다..
> >
> > 불쌍한 중생 구제 한번 해 주세요.
> >
>
> 결론은 정상적인 유피에스는 위의 상황에서는 스스로 다운되지 않아야 할것 같습니다. 다시한번 제조업체에 의뢰해서 정밀 점검을 받기바랍니다. 감사합니다. 좋은 하루되시길 바랍니다.
>