ups선택시 시간계산 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

ups선택시 시간계산

페이지 정보

작성자 관리자 (59.♡.116.52) 작성일05-12-19 08:32 조회3,907회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요?
>
> 소형 ups를 선택시 궁금해서 질문올립니다.
>
> 예를 들어 제가 쓰는 제품의 출력의 총합이 100W라고 가정하면 1000VA를 선택했을때 정전시 보상 시간은 어떻게 산출이 되는지요?
>
> 메일이나 게시판에 답변주시면 제품 선택시 참조하는데 많은 도움이 될것같습니다.
>
> 그리고 , 외산이랑 국산이랑 차이가 많이 나는지요? (a/s,사용법,성능 등등)
>

안녕하세요..
토요일 휴무관계로 답변이 늦었습니다.

정전보상시간은 제조방식마다 또 배터리 종류에 따라 정확한 시간을 산출하는 방식이 다릅니다.

일반적인 제품인 경우 각 사용용량별로 정확한 시간이 나와 있는 제품도 있고 국산제품인 경우에는 대략 60-80% 부하기준으로 30분이 통용되고 있습니다.

위와 같이 100W인 경우 정확한 산출은 되지 않지만 약간 비례적으로 계산하셔서 대략적인 정전보상시간을 검토하시고 상세한 것은 제조업체에 문의하시는 것이 좋습니다.

1000VA는 약 700W-600W 정도되므로 100W이면 약 1/6정도 됩니다.
1000VA 5분정도 사용되는 제품이라면 6*5 = 30분  약 20분에서 40분정도 사용될수 있습니다.

정확한 산출은 어렵고 배터리 종류와 부하조건에 따라 직선성의 정전보상이 되지 않기때문에 정확한 시간은 산출할수가 없습니다.

더 상세한 내용은 UPSkorea.com 의 UPS 기술정보/UPS기술/정전보상시간 항목에 나와 있으므로 계산해보시면 더 상세한 방법을 알수 있을겁니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.