> 문의드립니다.
> 전산시스템에 필요한 전기용량이 78A 17KW이상이 필요하다고 하는데
> 이시스템 단독으로만 3상입력 220V 단상출력의 UPS를 설치한다면
> 어느정도 규모(KVA)의 용량이 필요한가요.
> 계산법도 알려주세요.
>
안녕하세요..
필요한 용량이 최대 부하인지 아니면 실제 측정한 부하인지(전류 측정기로 측정한)에 따라 다릅니다.
최대부하이면 약 1.5배를 곱해주면 대강의 필요용량을 선정할수 있습니다.
계산법은 전류 * 전압 입니다. 17KW /0.8 = 21KVA * 여유율 1.3 =28KVA
위의 경우 약 25KVA-30KVA의 UPS 를 사용하시면 됩니다.
전류측정기를 가지고 실제로 측정한 전력이면 약 3배를 곱해줘야 합니다.
약 50KVA를 사용해야 된다는 결론입니다.
위의 경우는 약 25KVA의 UPS 용량을 사용하시면 됩니다.
감사합니다. 좋은 하루되시길 바랍니다
> 문의드립니다.
> 전산시스템에 필요한 전기용량이 78A 17KW이상이 필요하다고 하는데
> 이시스템 단독으로만 3상입력 220V 단상출력의 UPS를 설치한다면
> 어느정도 규모(KVA)의 용량이 필요한가요.
> 계산법도 알려주세요.
>
안녕하세요..
필요한 용량이 최대 부하인지 아니면 실제 측정한 부하인지(전류 측정기로 측정한)에 따라 다릅니다.
최대부하이면 약 1.5배를 곱해주면 대강의 필요용량을 선정할수 있습니다.
계산법은 전류 * 전압 입니다. 17KW /0.8 = 21KVA * 여유율 1.3 =28KVA
위의 경우 약 25KVA-30KVA의 UPS 를 사용하시면 됩니다.
전류측정기를 가지고 실제로 측정한 전력이면 약 3배를 곱해줘야 합니다.
약 50KVA를 사용해야 된다는 결론입니다.
위의 경우는 약 25KVA의 UPS 용량을 사용하시면 됩니다.