> 최대부하와 실제부하일때 ups용량이 틀린 이유가 궁금합니다.
> 현제 5kva에 10a사용중인데 나중에 ups교체시 용량이 더 큰걸로 교체해야하나요?
>
안녕하세요..
최대부하이라고 하는것은 사용기기의 기록된 파워용량을 가르키는것으로 봅니다.
즉 컴퓨터 후면 250W라고 표기된것은 250W 파워서플라이가 장착된것으로 실제로는 약100W정도 사용합니다. 최대 부하라고 실제 250W를 사용하는것이 아니란 애깁니다.
반대로 실제부하를 측정하면 100W가 측정되었다면 약250(2배에서3배정도)의 파워용량이라고 보시면 정확합니다.
유피에스를 구입하려고 현재 사용중인 전력을 측정하여 10A가 검출되었다고 하면 이 10A가 최대로 사용되고 있는것이 아닙니다. 일반상태에서 측정한것이고, 측정당시 최대로 사용중인 상태가 아니란 애깁니다.
유피에스는 10 * 2혹은3으로 곱한 UPS를 구입해서 설치해야 합니다. 설치후에는 부하율이 약 30%-50% 정도되겠죠...
현재 220V에 10A를 사용중이라면 5KVA에서 7.5KVA의 유피에스를 사용해야 합니다.
5KVA사용하면 부하율이 약 40%정도되며 7.5KVA사용하면 부하율이 약 30%정도되는겁니다,.
이해가 되셨는지요.... 측정당시의 전류는 최대상태의 전류가 측정된것이 아닙니다.
좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다