재질문 드립니다
페이지 정보
작성자 관리자 (203.♡.151.88) 작성일05-08-23 20:17 조회3,279회 댓글0건관련링크
본문
>
> 귀사의 성의 있는 답변에 감사의 말씀 올립니다.
> 다른게 아니고 처음 질문때 몇가지가 미비된것 같아 다시 질문을 드립니다.
> 컨버터 부분에서 정류된 전압이 밧데리를 충전(dc 220v)시키고 정전시 그 밧데리 충전전압이 인버터 부분을 통해 ac 220v로 공급되는 것으로 알고 있읍니다.
> 저희가 사용하려고 하는 것은 ups의 컨버터 부분과 밧데리의 일부 입니다.
> ups의 컨버터 부분이 밧데리를 충전시킬때(dc 220v) 직렬연결된 16개의 밧데리 중 8개 정도 밧데리의 단자를 인출해 110v 를 사용하려 합니다.
> 또 110v 를 사용할때는 인버터 기능 및 ac 부하는 모두 차단을 할 것입니다.
> 110v 사용이 가능 할런지요
>
안녕하세요...
물론 사용가능합니다. 직류 110V를 사용하시면 됩니다만 사용하시고 난후에 다시 16Cell을 직렬로 사용하시게 되면 기존 8Cell로 사용했던것과 불균형하게 됩니다.
충전할경우에 일부는 과충전이나 일부는 부족충전이 되어 직렬로 다시 사용할수가 없습니다.
그다지 권장할 방법은 아닙니다. 차라리 8셀끼리 병렬연결해서 사용하시면 됩니다. 불균형 되지 않을테니까요..
그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 귀사의 성의 있는 답변에 감사의 말씀 올립니다.
> 다른게 아니고 처음 질문때 몇가지가 미비된것 같아 다시 질문을 드립니다.
> 컨버터 부분에서 정류된 전압이 밧데리를 충전(dc 220v)시키고 정전시 그 밧데리 충전전압이 인버터 부분을 통해 ac 220v로 공급되는 것으로 알고 있읍니다.
> 저희가 사용하려고 하는 것은 ups의 컨버터 부분과 밧데리의 일부 입니다.
> ups의 컨버터 부분이 밧데리를 충전시킬때(dc 220v) 직렬연결된 16개의 밧데리 중 8개 정도 밧데리의 단자를 인출해 110v 를 사용하려 합니다.
> 또 110v 를 사용할때는 인버터 기능 및 ac 부하는 모두 차단을 할 것입니다.
> 110v 사용이 가능 할런지요
>
안녕하세요...
물론 사용가능합니다. 직류 110V를 사용하시면 됩니다만 사용하시고 난후에 다시 16Cell을 직렬로 사용하시게 되면 기존 8Cell로 사용했던것과 불균형하게 됩니다.
충전할경우에 일부는 과충전이나 일부는 부족충전이 되어 직렬로 다시 사용할수가 없습니다.
그다지 권장할 방법은 아닙니다. 차라리 8셀끼리 병렬연결해서 사용하시면 됩니다. 불균형 되지 않을테니까요..
그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.