입력부 "위상정류방시"
페이지 정보
작성자 관리자 (59.♡.116.49) 작성일05-10-28 13:59 조회3,644회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요.
> 통상적으로 UPS 입력부에 SCR "위상정류방식"이라는 표현을 많이 쓰는데,
> 입력 효율 측면에서 볼때, 위상정류방식이라는 특성 때문에 효율이 IGBT에 비해서
> 떨어지는건지, 아니면 SCR 이라는 소자자체 특성 때문에 IGBT에 비해서 효율이
> 떨어지는지 궁굼합니다.
> 위상정류방식이란 어떤 의미인지요?
>
> 정말 좋은 자료가 많이 있는것 같습니다. 인상적이네요.
>
안녕하세요...
입력부 SCR 위상제어방식은 IGBT방식보다 효율이나 역률이 떨어집니다.
반도체 소자자체때문에 효율이나 역률이 그런것이 아니고 정류방식이 그런겁니다.
IGBT로 인버터 방식으로 입력부를 구성하기때문에 좀더 역률등이 좋아지고 효율또한 좋아집니다.
하지만 내구성면에서는 소자자체로 보나 정류방식으로 보나 SCR제어방식보다 떨어집니다.
SCR의 반도체는 40여년이 넘게 아직까지 주요부분에 사용되고 있는 이유는 내구성(과전류내량)등의 특성이 상당히 우수하기때문입니다. 많이 사용되는 전력반도체인 IGBT에 비해 과부하 내량이 약 4-6배정도 좋습니다.
UPS 입력부는 특히 과부하 내량이 좋아야 하기때문에 가급적 SCR로 구성하고 있습니다. 또한 일반 SCR로 구성된 검증된 회로등이 많기때문에 또 고장률이 없기때문에 아직도 많은 부분에서 사용중에 있습니다.
대충 이해가 되셨나요... 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요.
> 통상적으로 UPS 입력부에 SCR "위상정류방식"이라는 표현을 많이 쓰는데,
> 입력 효율 측면에서 볼때, 위상정류방식이라는 특성 때문에 효율이 IGBT에 비해서
> 떨어지는건지, 아니면 SCR 이라는 소자자체 특성 때문에 IGBT에 비해서 효율이
> 떨어지는지 궁굼합니다.
> 위상정류방식이란 어떤 의미인지요?
>
> 정말 좋은 자료가 많이 있는것 같습니다. 인상적이네요.
>
안녕하세요...
입력부 SCR 위상제어방식은 IGBT방식보다 효율이나 역률이 떨어집니다.
반도체 소자자체때문에 효율이나 역률이 그런것이 아니고 정류방식이 그런겁니다.
IGBT로 인버터 방식으로 입력부를 구성하기때문에 좀더 역률등이 좋아지고 효율또한 좋아집니다.
하지만 내구성면에서는 소자자체로 보나 정류방식으로 보나 SCR제어방식보다 떨어집니다.
SCR의 반도체는 40여년이 넘게 아직까지 주요부분에 사용되고 있는 이유는 내구성(과전류내량)등의 특성이 상당히 우수하기때문입니다. 많이 사용되는 전력반도체인 IGBT에 비해 과부하 내량이 약 4-6배정도 좋습니다.
UPS 입력부는 특히 과부하 내량이 좋아야 하기때문에 가급적 SCR로 구성하고 있습니다. 또한 일반 SCR로 구성된 검증된 회로등이 많기때문에 또 고장률이 없기때문에 아직도 많은 부분에서 사용중에 있습니다.
대충 이해가 되셨나요... 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.