> 안녕하십니까?
>
>  요즘
>
>  1) SCR + IGBT방식과
>  2) ALL IGBT방식에 대해
>
> 장단점을 알고 싶습니다.
> 좋은 자료 부탁드립니다.
>

안녕하세요...
답변이 늦었습니다. 인터넷 관계로 확인이 그동안 되지 않았네요...

SCR과 IGBT를 사용하는방법의 차이는 이 질문과 답변에도 몇가지 나와 있습니다. 참고하시길 바랍고...

입력정류부에 그동안 SCR이라는 반도체로 위상제어방식으로 정류및 충전을 했습니다만 내구성과 안정성면에서는 성능이 우수하지만 위상정류방식으로 인해 입력 역률이 좋지 않았습니다.

역률이 좋지 않으면 효율도 좋지 않고 입력의 다른 부분에 영향을 주게 됩니다(고조파 발생의 원인입니다)
전문용어로는 전압과 전류 위상차가 생기게 되며 이것으로 인해 효율적인 전력을 사용하지 못하게 됩니다.

IGBT의 정류부는 이 역률개선이 되고 (입력에 스위칭 방식으로 해서 역률이 약 1정도됨-전압과 전류위상차가 거의 없음)따라서 고조파 발생원인이 없으며 효율적인 전력을 사용할수가 있습니다.

위의 장단점을 보면 IGBT를 사용하는것이 앞으로의 추세지만 안정성과 회로구성및 그동안 검증기간등이 SVR방식보다 많이 뒤진다고 보시면 됩니다. 또 일반적인 회로구성이 아니므로 나중에 유지보수등은 생산업체만 해야되는 결과로 인해 가격이 높을수가 있습니다.

위의 장단점을 잘 비교해서 구입하시는데 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.