> 오래전에 ups를 1대 구매했습니다.
> 상호는 아세아 000 , 용량은  단상 5kw 이고 dc 출력은 220v 입니다.
> 그런데 내부를 보니 16개의 밧데리가 있었고 밧데리와 밧데리의 연결이 2스퀘어 kiv 전선이 터미널로 처리되어 연결되어 있었습니다.
> 전선이 약한건 아닌지요?
> 만약 전선이 약하다면 얼마로 해야 하는지요?
>
> dc 110v가 필요해서 8개의 밧데리 연결 단자를 인출해서 사용하려고 합니다 (부하 10A 정도) 문제는 없는지요?
>
> 또 다른 밧데리 (1.2v x 92ea  200ah)를 충전시키려고 하는데 가능한지요?
>

안녕하세요...

2 SQ이면 조금 부족한듯합니다. 배터리 용량이 나와 있지 않아서 정확한 전류량을 확인할수 없네요...일반적이면 약 3.5SQ정도 사용하시면 됩니다.

배터리만 110V로 사용하시려는건지 아니면 UPS를 사용하시면서 별도로 8개만 인출해서 사용하시는건지 ...배터리만 사용하시면 문제 없습니다만 UPS 기능을 이용하시면서 배터리를 인출해서 사용하시는것은 안됩니다. 위험합니다.

다른 배터리를 충전한다고 하는것은 기존 16개에다가 같이 병렬로 연결한다는것인지...그런경우도 않됩니다. 200A가 넘는 배터리이기때문이죠 별도 충전기를 사용하셔야 합니다.

좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.