> UPS 출력에 ATS를 부착하여 input A라인에는 UPS , input B 라인에는 일반전원으로 연결해서 사용합니다.
> 정전순간에 출력이 끊어지는 현상이 발생합니다 .
>
> 완전히 끊어지는것이 아니고 연결된 컴퓨터가 재부팅하는 경우입니다.
>
> ATS와 UPS 모두 정상이며 과부하는 기타 경보등이 발생하시 않은 상태에서 출력이 리셋되는 경우입니다.
>
>
위의 경우는 당사 현장에서 발생된 경우입니다.
기술적인 결과만 알려드리겠습니다 .
일단 UPS는 APC SMART UPS 1500 RMI2U (Rack mount) 입니다
라인인터렉티브 방식의 UPS입니다.
ATS는 Abrelex 사의 랙형 16A 용량의 절체시스템입니다.
위의 상태에서 부하량이나 기타 제품의 상태는 모두 정상으로 확인되었습니다.
일단 UPS 측에 연결된 소스를 Master로 놓고 일반전원의 소스를 Slave로 놓고 테스트를 했습니다.
약 10회정도 정전테스트에서 약 3회 출력이 순단되는것을 확인했습니다
UPS측에 연결된 소스를 Slave로 놓고 일반전원을 Master로 놓고 테스트결과입니다
약 20회정도에 약 1회정도 출력이 순단되는것을 확인했습니다.
UPS가 라인인터랙티스 방식이라서 정전때에 약 4ms~10ms정도의 절체 시간이 있습니다
ATS가 감지하는 정전상태는 약 4ms~8ms를 감지하게 되어 있습니다
첫번째 경우에는 정전때 UPS의 절체타임으로 인해 ATS가 정전으로 감지하기때문에 한전전원으로 절체순간 다시 UPS로 절체됩니다 이때에는 UPS가 정상적인 배터리 동작을 하고 있는 상태에 있습니다
그래서 정상적으로 동작을 하지만 A 소스와 B소스를 절체하는 과정에서 출력 순단이 (끊어짐)발생하게 됩니다
마찬가지로 두번째는 한전전원 마스타인경우 정전시에 한전전원이 끊어짐과 동시에 UPS로 절체되는순간에 출력이 순단될수도 있고 범위내에서 절 체되는 경우에는 출력이 정전감지가 되지 않는 경우가 있게 됩니다.
그래서 출력 순단 빈도가 낮게 되어 가끔 순단되는 경우입니다.
참고하시고 ATS를 사용할때에는 반드시 UPS는 온라인(상시인버터 구동방식)을 사용하시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루되세요
>
> UPS 출력에 ATS를 부착하여 input A라인에는 UPS , input B 라인에는 일반전원으로 연결해서 사용합니다.
> 정전순간에 출력이 끊어지는 현상이 발생합니다 .
>
> 완전히 끊어지는것이 아니고 연결된 컴퓨터가 재부팅하는 경우입니다.
>
> ATS와 UPS 모두 정상이며 과부하는 기타 경보등이 발생하시 않은 상태에서 출력이 리셋되는 경우입니다.
>
>
위의 경우는 당사 현장에서 발생된 경우입니다.
기술적인 결과만 알려드리겠습니다 .
일단 UPS는 APC SMART UPS 1500 RMI2U (Rack mount) 입니다
라인인터렉티브 방식의 UPS입니다.
ATS는 Abrelex 사의 랙형 16A 용량의 절체시스템입니다.
위의 상태에서 부하량이나 기타 제품의 상태는 모두 정상으로 확인되었습니다.
일단 UPS 측에 연결된 소스를 Master로 놓고 일반전원의 소스를 Slave로 놓고 테스트를 했습니다.
약 10회정도 정전테스트에서 약 3회 출력이 순단되는것을 확인했습니다
UPS측에 연결된 소스를 Slave로 놓고 일반전원을 Master로 놓고 테스트결과입니다
약 20회정도에 약 1회정도 출력이 순단되는것을 확인했습니다.
UPS가 라인인터랙티스 방식이라서 정전때에 약 4ms~10ms정도의 절체 시간이 있습니다
ATS가 감지하는 정전상태는 약 4ms~8ms를 감지하게 되어 있습니다
첫번째 경우에는 정전때 UPS의 절체타임으로 인해 ATS가 정전으로 감지하기때문에 한전전원으로 절체순간 다시 UPS로 절체됩니다 이때에는 UPS가 정상적인 배터리 동작을 하고 있는 상태에 있습니다
그래서 정상적으로 동작을 하지만 A 소스와 B소스를 절체하는 과정에서 출력 순단이 (끊어짐)발생하게 됩니다
마찬가지로 두번째는 한전전원 마스타인경우 정전시에 한전전원이 끊어짐과 동시에 UPS로 절체되는순간에 출력이 순단될수도 있고 범위내에서 절 체되는 경우에는 출력이 정전감지가 되지 않는 경우가 있게 됩니다.
그래서 출력 순단 빈도가 낮게 되어 가끔 순단되는 경우입니다.
참고하시고 ATS를 사용할때에는 반드시 UPS는 온라인(상시인버터 구동방식)을 사용하시기 바랍니다