Re: UPS 밧테리 용량 계산 이론
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일18-09-21 19:32 조회1,622회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 우리별 고영목 수석입니다.
> 당사에서는 항공기 탐지 및 추적 장치인 LAM 시스템을 개발하고 있습니다.
> LAM 시스템은 실외장치 3종(질문기, 기준감시트랜스폰더, 수신기), 실내장치 3종(통제감시장치, 외부연동장치, 중앙처리장치) 및 NTP 서버, L3 스위치 등으로 구성되어 있습니다.
> 실내장치 3종과 NTP 서버, L3 스위치는 실내에 설치하여 운용하고 있습니다.
> 이들 실내장치는 UPS 통해 주전원과 연결되어 있습니다.
> 따라서 UPS 용량을 고려하여 선정하는게 중요하고, 더불어 정전을 고려하여 최소 1 시간 정도 연속 운영을 위해 밧테리 용량과 수량을 고려하여야 합니다.
> 상기와 같은 목적을 위해 UPS 선정 및 밧테리 용량 및 수량 결정을 위해 첨부와 같이 계산하여 보았는데, 제대로 되었는지 궁금합니다. 첨부자료의 검토를 부탁드립니다.
> 그리고 관련된 기술자료가 있으시면 아래 메일로 전달받았으면 합니다.
> 감사합니다.
>
>
안녕하세요..
설계 계산식은 잘 봤습니다.
용량 계산하는 방법은 별 차이가 없지만 장비의 전력소모가 가장 중요합니다.
정격전력을 모두 합해서 실효전력으로 표시하고 (Watt) UPS 용량에 그대로 적용하면 됩니다.
예비율이라는것은 예전의 UPS가 효율이나 기타 내구성이 현재보다 떨어지기때문에 충분한 용량으로 선정되고 내구성 또한 확보될수 있도록 했지만 현재의 제품은 주로 non Tramsformer방식으로서 효율이나 기타 역률을 1로 선정할정도의 기술을 접목해서 사용됩니다.
계산하실때 피상전력등은 무시하시고 실효전력으로 계산하시면 됩니다.
이를테면 100W 전력제품을 10개 사용하면 UPS 1000W를 사용하면 됩니다 제조업체마다 1500KVA/1000W 이거나 1000VA/1000W등 표시를 합니다 뒤의 실효전력표시인 1000W제품을 선정하시면 됩니다. 피상전력은 무의미 합니다.
또 정전보상시간은 내부의 배터리 용량과 수량으로 좌우되기때문에 추가배터리를 사용하거나 내부 배터리의 용량으로 선정해서 사용하면 됩니다.
정전보상시간도 장비의 최대 전력을 사용했을경우와 실제 사용되는 전력(정상적인 사용중에 전력소모)이 차이가 2배이상 날수도 있습니다.
실제 전력소모에서 정전보상시간을 산정하는것이 물론 효율적입니다.
잘 고려하시고 더 필요한 내용이나 문의사항은 게시판에 올려놓거나 webmaster@upskorea.com으로 보내주시면 시간 되는데로 답변 드리겠습니다
좋은 주말 되시고 즐거운 추석 맞이하시기 바랍니다 감사합니다
>
> 우리별 고영목 수석입니다.
> 당사에서는 항공기 탐지 및 추적 장치인 LAM 시스템을 개발하고 있습니다.
> LAM 시스템은 실외장치 3종(질문기, 기준감시트랜스폰더, 수신기), 실내장치 3종(통제감시장치, 외부연동장치, 중앙처리장치) 및 NTP 서버, L3 스위치 등으로 구성되어 있습니다.
> 실내장치 3종과 NTP 서버, L3 스위치는 실내에 설치하여 운용하고 있습니다.
> 이들 실내장치는 UPS 통해 주전원과 연결되어 있습니다.
> 따라서 UPS 용량을 고려하여 선정하는게 중요하고, 더불어 정전을 고려하여 최소 1 시간 정도 연속 운영을 위해 밧테리 용량과 수량을 고려하여야 합니다.
> 상기와 같은 목적을 위해 UPS 선정 및 밧테리 용량 및 수량 결정을 위해 첨부와 같이 계산하여 보았는데, 제대로 되었는지 궁금합니다. 첨부자료의 검토를 부탁드립니다.
> 그리고 관련된 기술자료가 있으시면 아래 메일로 전달받았으면 합니다.
> 감사합니다.
>
>
안녕하세요..
설계 계산식은 잘 봤습니다.
용량 계산하는 방법은 별 차이가 없지만 장비의 전력소모가 가장 중요합니다.
정격전력을 모두 합해서 실효전력으로 표시하고 (Watt) UPS 용량에 그대로 적용하면 됩니다.
예비율이라는것은 예전의 UPS가 효율이나 기타 내구성이 현재보다 떨어지기때문에 충분한 용량으로 선정되고 내구성 또한 확보될수 있도록 했지만 현재의 제품은 주로 non Tramsformer방식으로서 효율이나 기타 역률을 1로 선정할정도의 기술을 접목해서 사용됩니다.
계산하실때 피상전력등은 무시하시고 실효전력으로 계산하시면 됩니다.
이를테면 100W 전력제품을 10개 사용하면 UPS 1000W를 사용하면 됩니다 제조업체마다 1500KVA/1000W 이거나 1000VA/1000W등 표시를 합니다 뒤의 실효전력표시인 1000W제품을 선정하시면 됩니다. 피상전력은 무의미 합니다.
또 정전보상시간은 내부의 배터리 용량과 수량으로 좌우되기때문에 추가배터리를 사용하거나 내부 배터리의 용량으로 선정해서 사용하면 됩니다.
정전보상시간도 장비의 최대 전력을 사용했을경우와 실제 사용되는 전력(정상적인 사용중에 전력소모)이 차이가 2배이상 날수도 있습니다.
실제 전력소모에서 정전보상시간을 산정하는것이 물론 효율적입니다.
잘 고려하시고 더 필요한 내용이나 문의사항은 게시판에 올려놓거나 webmaster@upskorea.com으로 보내주시면 시간 되는데로 답변 드리겠습니다
좋은 주말 되시고 즐거운 추석 맞이하시기 바랍니다 감사합니다