어느정도 사양이면 되는지요?
페이지 정보
작성자 관리자 (211.♡.105.63) 작성일05-07-12 10:51 조회3,295회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요.관리자님,
> UPS 사용시 spec을 알고 싶습니다.
> 제가 사용하고자는 장비는 Router,Switch이며 이들은 각각 최대 전력손실이 70W입니다.
> 장비는 총 30대입니다.
> 이를 유지하려면 어떤 UPS를 사용해야 하는지요?
> 장비명 및 가격을 알려주시면 감사하겠습니다.
> 수고하십시오.
>
안녕하세요...
답변이 늦었습니다.
최대 소비전력이 2.1KW 되며 일반 UPS 소비전력으로 환산하면 약 3KVA를 사용하시면 됩니다만 최대 전력이므로 여유분의 용량까지 합하면 약 4KVA에서 5KVA를 사용하시면 되겠습니다.
국산으로는 5KVA를 사용하시고 약 250만원정도 됩니다. 외제도 약 300만원대이므로 일단 예산을 책정하시고 결정되시면 별도 연락주시기 바랍니다.
장마철입니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요.관리자님,
> UPS 사용시 spec을 알고 싶습니다.
> 제가 사용하고자는 장비는 Router,Switch이며 이들은 각각 최대 전력손실이 70W입니다.
> 장비는 총 30대입니다.
> 이를 유지하려면 어떤 UPS를 사용해야 하는지요?
> 장비명 및 가격을 알려주시면 감사하겠습니다.
> 수고하십시오.
>
안녕하세요...
답변이 늦었습니다.
최대 소비전력이 2.1KW 되며 일반 UPS 소비전력으로 환산하면 약 3KVA를 사용하시면 됩니다만 최대 전력이므로 여유분의 용량까지 합하면 약 4KVA에서 5KVA를 사용하시면 되겠습니다.
국산으로는 5KVA를 사용하시고 약 250만원정도 됩니다. 외제도 약 300만원대이므로 일단 예산을 책정하시고 결정되시면 별도 연락주시기 바랍니다.
장마철입니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.