> 납품 실적을 보니 대기업쪽도 많이 하신것 같습니다. 300kva 이상급도 많이 하셨는지 궁금 하구요?
> 하셨다면 방전 시험에대한 대략적이 금액을 알고 싶어서 이렇게 글을 남깁니다.
>
> 500kva ups 두대가 병렬로 되어있고 그및으로 245cell 씩 2 string으로 구성된 ups를 유지보수 하신다면
> 일년에 유지보수시 전압,전류(충전전류,방전전류),임피던스, 등등의 축전지 관리에 필요한 부분의
> 체크는 몇일의 주기로 체크가 되며 체크시 방법, 일년에 주기적으로 방전시험을 몇번을 하고 어떤식으로
> 하는지 그리고 마지막으로 저정도의 용량이면 1회 방전시험시 얼마정도가 소요되는지가 궁금 합니다.
> 정확한 금액을 원하는것은 아니니 근접하게 알려주시면 고맙겠습니다.
> 그럼 항상 행복하세요 ^^
>
안녕하세요...
용량이 큰 경우의 배터리 방전시험방법은 사용하는 업체나 유지보수하는 업체마다, 또 UPS 특성에 따라 다릅니다.
배터리 각 셀에 배터리 측정용 센서를 부착해서 네트웍상태에서 원격감시하는 방법도 있습니다. 이방법에는 주로 각 셀의 전압 전류 ,충전상태및 배터리 온도(온도센서부착)등을 넥트웍상태에서 감시를 하여 유지보수하는 방법입니다만 직접 확인하는것보다는 보수능력은 떨어지겠죠..
일반적으로 가장 적당한 방법은 직접 각 셀마다 실제 구동하는 방전전류로 방전을 해서 전압과 온도를 체크하는 방법입니다. 전해액이 들어있는(개폐가 가능한)경우에는 전해액의 비중을 측정해서 더 확실한 상태 점검을 할수가 있습니다.
최근의 용량큰 배터리는 무보수 무누액 밀폐형이 주로 많이 사용되기 때문에 실제 부하전류를 흘려서 부하상태에서의 전압과 방전상태및 온도를 측정하는것이 가장 객관적이며 효과적인 배터리 체크방법입니다.
2V 셀인경우에 직렬로 6Cell씩 부하저항을 (실제부하전류를 걸어보는것이 가장좋음) 연결해서 약 2초에서 10초정도 방전하여 방전상태에서의 방전특성 전압등을 확인하는 방법입니다.
물론 2V 단전원에 하나씩 부하를 걸어서 측정하는방법이 가장 정확한 방법이겠죠...시간이 많이 걸린다는 단점이 있겠지만은....
배터리 점검주기는 최초 구입후 외부 온도조건(10-25도가 가장 적당)이 적당하면 약 1년동안은 방전시험은 생략하고 전압과 외형상태만 확인해도 무방합니다.
2년-3년은 실제 정전시 배터리 전류를 산정해서 각 셀에 부하전류를 걸어서 전압과 전류 방전특성,온도등을 체크하는방법이 좋을듯합니다.
3-5년정도면 교체시기가 되기때문에(일반 연축전지인 경우) 외형 상태와 부하량(부하가 많은 경우: 부하율 50%이상)에 따라 교체및 배터리 점검을 하는것이 좋습니다.
점검비용은 UPS 용량이 아니라 점검할 배터리의 수량과 용량, 배터리 종류에 따라 다름니다만 한번 배터리 점검및 유피에스 기본 점검비용은 약 200만원에서 500만원정도 소요되며 약 3-5일 정도 소요될것 같습니다.
일반적으로 중요도에따라 추가되어 점검하는 방법도 있으므로 대략적인 내용고 비용을 말씀드렸습니다.
상세한 내용이나 방법등을 알고 싶으시면 연락주시면 답변이나 방문해드리겠습니다. 감사합니다.
좋은 하루 되시길 바랍니다.
> 납품 실적을 보니 대기업쪽도 많이 하신것 같습니다. 300kva 이상급도 많이 하셨는지 궁금 하구요?
> 하셨다면 방전 시험에대한 대략적이 금액을 알고 싶어서 이렇게 글을 남깁니다.
>
> 500kva ups 두대가 병렬로 되어있고 그및으로 245cell 씩 2 string으로 구성된 ups를 유지보수 하신다면
> 일년에 유지보수시 전압,전류(충전전류,방전전류),임피던스, 등등의 축전지 관리에 필요한 부분의
> 체크는 몇일의 주기로 체크가 되며 체크시 방법, 일년에 주기적으로 방전시험을 몇번을 하고 어떤식으로
> 하는지 그리고 마지막으로 저정도의 용량이면 1회 방전시험시 얼마정도가 소요되는지가 궁금 합니다.
> 정확한 금액을 원하는것은 아니니 근접하게 알려주시면 고맙겠습니다.
> 그럼 항상 행복하세요 ^^
>
안녕하세요...
용량이 큰 경우의 배터리 방전시험방법은 사용하는 업체나 유지보수하는 업체마다, 또 UPS 특성에 따라 다릅니다.
배터리 각 셀에 배터리 측정용 센서를 부착해서 네트웍상태에서 원격감시하는 방법도 있습니다. 이방법에는 주로 각 셀의 전압 전류 ,충전상태및 배터리 온도(온도센서부착)등을 넥트웍상태에서 감시를 하여 유지보수하는 방법입니다만 직접 확인하는것보다는 보수능력은 떨어지겠죠..
일반적으로 가장 적당한 방법은 직접 각 셀마다 실제 구동하는 방전전류로 방전을 해서 전압과 온도를 체크하는 방법입니다. 전해액이 들어있는(개폐가 가능한)경우에는 전해액의 비중을 측정해서 더 확실한 상태 점검을 할수가 있습니다.
최근의 용량큰 배터리는 무보수 무누액 밀폐형이 주로 많이 사용되기 때문에 실제 부하전류를 흘려서 부하상태에서의 전압과 방전상태및 온도를 측정하는것이 가장 객관적이며 효과적인 배터리 체크방법입니다.
2V 셀인경우에 직렬로 6Cell씩 부하저항을 (실제부하전류를 걸어보는것이 가장좋음) 연결해서 약 2초에서 10초정도 방전하여 방전상태에서의 방전특성 전압등을 확인하는 방법입니다.
물론 2V 단전원에 하나씩 부하를 걸어서 측정하는방법이 가장 정확한 방법이겠죠...시간이 많이 걸린다는 단점이 있겠지만은....
배터리 점검주기는 최초 구입후 외부 온도조건(10-25도가 가장 적당)이 적당하면 약 1년동안은 방전시험은 생략하고 전압과 외형상태만 확인해도 무방합니다.
2년-3년은 실제 정전시 배터리 전류를 산정해서 각 셀에 부하전류를 걸어서 전압과 전류 방전특성,온도등을 체크하는방법이 좋을듯합니다.
3-5년정도면 교체시기가 되기때문에(일반 연축전지인 경우) 외형 상태와 부하량(부하가 많은 경우: 부하율 50%이상)에 따라 교체및 배터리 점검을 하는것이 좋습니다.
점검비용은 UPS 용량이 아니라 점검할 배터리의 수량과 용량, 배터리 종류에 따라 다름니다만 한번 배터리 점검및 유피에스 기본 점검비용은 약 200만원에서 500만원정도 소요되며 약 3-5일 정도 소요될것 같습니다.
일반적으로 중요도에따라 추가되어 점검하는 방법도 있으므로 대략적인 내용고 비용을 말씀드렸습니다.
상세한 내용이나 방법등을 알고 싶으시면 연락주시면 답변이나 방문해드리겠습니다. 감사합니다.