150Kw 구입관련 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.76.159) 작성일05-05-16 16:21 조회3,279회 댓글0건관련링크
본문
>
> 송탄 어연산업 공단 업체 입니다. 같은 공단내에 귀사의 150kw 설치되어 있는것을 보고 연락드립니다.
> 전화연락이 힘들어서 게시판에 남겨둡니다.
> 입력이 208V에서 쓰고있는데 저희회사는 460V 3상 동력선인데 크기와 사양은 208과 같은가요?.
> 클린작업장 안에 전기배선으로 설치했는데 클린작업장 안에 UPS 설치해도 되겠지요? 공간은 충분함
> 일정한 온도와 습도조절이 되기때문에 더 좋을 것 같은데 알려주세요.
> 아직은 검토중입니다.
>
안녕하세요..
전화연결은 항시 되는데요?... 아마 휴일에 전화를 하셨는지요?..
208VAC용을 보셨나본데요... 460VAC 동력선은 출력전압에 따라 바이패스 트랜스가 들어가기때문에 약간 커질수 있습니다.
클린룸 안에 들어가는 경우도 있습니다만 권장사항은 용량이 100KVA 가 넘으면 별도로 전기실등에 설치하시고 배선으로 내부 공사해서 무정전전원을 공급하는 방법이 좋습니다.
용량이 크기때문에 내부 열관계와 배터리 용량등에 의해 소량의 개스가 발생할수가 있습니다.클린룸 안에는 권장하기가 좀 그렇네요... 소용량인 경우에는 많이 사용합니다.
460VAC라고 해서 외함이 커지지는 않습니다. 오히려 전압이 높을수록 작업등이 쉽습니다. 전류가 줄어들기때문이죠...
검토가 어느정도 되시면 연락주시기 바랍니다. 사양등이 작성되서 현장에 맞도록 제작해야 문제 되지 않고 사용가능하게 됩니다.
그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 송탄 어연산업 공단 업체 입니다. 같은 공단내에 귀사의 150kw 설치되어 있는것을 보고 연락드립니다.
> 전화연락이 힘들어서 게시판에 남겨둡니다.
> 입력이 208V에서 쓰고있는데 저희회사는 460V 3상 동력선인데 크기와 사양은 208과 같은가요?.
> 클린작업장 안에 전기배선으로 설치했는데 클린작업장 안에 UPS 설치해도 되겠지요? 공간은 충분함
> 일정한 온도와 습도조절이 되기때문에 더 좋을 것 같은데 알려주세요.
> 아직은 검토중입니다.
>
안녕하세요..
전화연결은 항시 되는데요?... 아마 휴일에 전화를 하셨는지요?..
208VAC용을 보셨나본데요... 460VAC 동력선은 출력전압에 따라 바이패스 트랜스가 들어가기때문에 약간 커질수 있습니다.
클린룸 안에 들어가는 경우도 있습니다만 권장사항은 용량이 100KVA 가 넘으면 별도로 전기실등에 설치하시고 배선으로 내부 공사해서 무정전전원을 공급하는 방법이 좋습니다.
용량이 크기때문에 내부 열관계와 배터리 용량등에 의해 소량의 개스가 발생할수가 있습니다.클린룸 안에는 권장하기가 좀 그렇네요... 소용량인 경우에는 많이 사용합니다.
460VAC라고 해서 외함이 커지지는 않습니다. 오히려 전압이 높을수록 작업등이 쉽습니다. 전류가 줄어들기때문이죠...
검토가 어느정도 되시면 연락주시기 바랍니다. 사양등이 작성되서 현장에 맞도록 제작해야 문제 되지 않고 사용가능하게 됩니다.
그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.