300KVA에 대해서 질문입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (218.♡.88.114) 작성일05-04-20 16:26 조회3,577회 댓글0건관련링크
본문
>
> 생산공장입니다.
> 순간정전이 자주발생해서 손실이 아주 많습니다.
>
> 전력이 약 300kva정도 되야 하는데 종류와 방식이 많이 틀리나요?
> 물어보는데 마다 가격차이가 많고 배터리 종류와 수량도 틀려서 도입하려고 하는데 애로점이 많네요..
>
> 6펄스와 12펄스방식,igbt, 배터리 수량이 20개도 있고 180개도 있고.. 어떤 방식이 좋은지 알려주세요...
> 참고로 전화 드렸던 사람입니다.
>
안녕하세요...
답변이 좀 늦었습니다.
일단 300KVA라면 입력전원에 관계없이 입력이 12pulse방식이 되어야 합니다. 3권선 사용하고 입력이 복권이 되는거죠...
6pulse 전파정류방식이면 모든면이 불리하게 됩니다. UPS로 인해 입력수전측의 모든 전력사정이 상당히 불안정하게 되고 또 UPS입력도 많은 부분 하자 발생요인이 되기때문입니다.
또 입력이 뉴트랄이 없는 3상 3선식이면 별도의 바이패스 트랜스(복권)이 사용되어야 합니다.
뉴트랄이 없느냐 있느냐에 따라 가격차이가 많이 나게 됩니다.
배터리는 12V 배터리라면 30개정도 사용되어야 하고 2V이면 180개가 사용되어야 설계하기가 적당합니다.
정전시 순간 전류가 많이 흐르므로 배터리 업체선정도 중요합니다.
배터리 업체에 따라 순간전류가 흐를때 단선(내부가 끊어짐)되는 경우도 있습니다.
300KVA의 용량이면 그외에 여러가지 설계시 반영해야 될것이 있습니다. 입력측 서어지 프로텍터나, 발열관계, 유지보수, 배터리 선정등에 많은 신경을 써서 설계를 해야 나중에 문제 발생여지가 없습니다.
잘 검토하시고 필요시 요청하시면 직접 설명과 선정해드릴수 있으므로 연락하시기 바랍니다.
감사합니다.
황사가 심합니다. 좋은날 되시길 바랍니다.
(추가내용)
전화문의내용을 다시 여기에 적습니다.
배터리 수량을 문의했는데 수량이 문제가 아니고 배터리측(직류측)의 전압이 높을수록 전류가 작아도 되기때문에 연결되는 배선굵기,부스바,입력측 반도체 소자(SCR)용량, 메인반도체 용량(IGBT)의 용량이 작아도 됩니다.
하지만 최대 내압이 정해져 있기 때문에 한없이 높일수는없고 약 380V-500VDC까지가 가장 적당한 설계를 할수가 있으므로 배터리 수량이 (전압이)많을수록 설계시 유리하게 되기때문입니다.
할수만 있다면 12V 1개를 사용할수도 있습니다만 현실적으로 거의 불가능합니다.......
이렇튼 100KVA 정도가 넘는 UPS라면 현장 상태도 파악하고 발열과 기타 입력측에 영향등 현장에 적절한 방식과 배터리 종류등을 선정해야 나중에 시행착오가 없게 됩니다.
간단한 문제는 아닌거죠... 감사합니다.
> 생산공장입니다.
> 순간정전이 자주발생해서 손실이 아주 많습니다.
>
> 전력이 약 300kva정도 되야 하는데 종류와 방식이 많이 틀리나요?
> 물어보는데 마다 가격차이가 많고 배터리 종류와 수량도 틀려서 도입하려고 하는데 애로점이 많네요..
>
> 6펄스와 12펄스방식,igbt, 배터리 수량이 20개도 있고 180개도 있고.. 어떤 방식이 좋은지 알려주세요...
> 참고로 전화 드렸던 사람입니다.
>
안녕하세요...
답변이 좀 늦었습니다.
일단 300KVA라면 입력전원에 관계없이 입력이 12pulse방식이 되어야 합니다. 3권선 사용하고 입력이 복권이 되는거죠...
6pulse 전파정류방식이면 모든면이 불리하게 됩니다. UPS로 인해 입력수전측의 모든 전력사정이 상당히 불안정하게 되고 또 UPS입력도 많은 부분 하자 발생요인이 되기때문입니다.
또 입력이 뉴트랄이 없는 3상 3선식이면 별도의 바이패스 트랜스(복권)이 사용되어야 합니다.
뉴트랄이 없느냐 있느냐에 따라 가격차이가 많이 나게 됩니다.
배터리는 12V 배터리라면 30개정도 사용되어야 하고 2V이면 180개가 사용되어야 설계하기가 적당합니다.
정전시 순간 전류가 많이 흐르므로 배터리 업체선정도 중요합니다.
배터리 업체에 따라 순간전류가 흐를때 단선(내부가 끊어짐)되는 경우도 있습니다.
300KVA의 용량이면 그외에 여러가지 설계시 반영해야 될것이 있습니다. 입력측 서어지 프로텍터나, 발열관계, 유지보수, 배터리 선정등에 많은 신경을 써서 설계를 해야 나중에 문제 발생여지가 없습니다.
잘 검토하시고 필요시 요청하시면 직접 설명과 선정해드릴수 있으므로 연락하시기 바랍니다.
감사합니다.
황사가 심합니다. 좋은날 되시길 바랍니다.
(추가내용)
전화문의내용을 다시 여기에 적습니다.
배터리 수량을 문의했는데 수량이 문제가 아니고 배터리측(직류측)의 전압이 높을수록 전류가 작아도 되기때문에 연결되는 배선굵기,부스바,입력측 반도체 소자(SCR)용량, 메인반도체 용량(IGBT)의 용량이 작아도 됩니다.
하지만 최대 내압이 정해져 있기 때문에 한없이 높일수는없고 약 380V-500VDC까지가 가장 적당한 설계를 할수가 있으므로 배터리 수량이 (전압이)많을수록 설계시 유리하게 되기때문입니다.
할수만 있다면 12V 1개를 사용할수도 있습니다만 현실적으로 거의 불가능합니다.......
이렇튼 100KVA 정도가 넘는 UPS라면 현장 상태도 파악하고 발열과 기타 입력측에 영향등 현장에 적절한 방식과 배터리 종류등을 선정해야 나중에 시행착오가 없게 됩니다.
간단한 문제는 아닌거죠... 감사합니다.