UPS출력 전압 불량에 대하여....... > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS출력 전압 불량에 대하여.......

페이지 정보

작성자 관리자 (203.♡.144.15) 작성일05-04-02 12:07 조회3,543회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요.
> 저는 S모 이동통신사에 근무하고 있는 강태일이라고 합니다.
> 다름이 아니라,금번 저희 부서에서 위기관리훈련의 일환으로,
> 위기대응시나리오를 작성해야 하는데,주제가 바로 "UPS출력 전압불량" 입니다.
> 예를 들자면 갑자기 UPS출력측 전압이 불량일때
> 최우선으로 해야할 응급조치사항,두번째로 출력전압불량원인파악,세번째로 원상복구
> 이런순으로 시나리오를 작성하면 되는데.....문제는 제목 자체도 막연할뿐더러....
> 가장 중요한 UPS에 대해 잘모르겠습니다.
> 나름대로 기본적인 계통도나 원리등은 알고있긴 한데,막상 출력전압불량이라고하니...ㅜ.ㅜ
> UPS 출력전압이 불량인 가장흔한 경우가 뭐가 있을까요?
> 또 그흔한 경우에 대해 응급조치할수 있는 방법은 뭐가 있을까요?
> 염치 불구하고, 답변 부탁드리겠습니다.
> 수고하세요........^^
>
안녕하세요...
위기 관리 훈련중 UPS가 논의되는것으로 봐서는점점 중요성이 인식되고 있다는것이 바람직한 현상입니다.

과거에는 전원의 중요성이 별로 관심을 끌지 못했는데 현재 전산등 네트웍시스템에서 가장 근본적인 문제발생 소지가 전원의 문제이란 것이 많이 알려져 있습니다.

UPS 출력전압불량이라는 문제는 용량에 따라 대처방법이 여러가지 있습니다만 서버등 대용량으로 사용하는 UPS인 경우를 기준으로 말씀드리겠습니다.

---- 최우선적으로 조치해야 될 응급상황은

일반 전원으로 바이패스하여 출력전원을 공급하는것입니다.
중용량 이상인 경우 수동바이패스와 비상바이패스 두가지가 있습니다.

1. 수동바이패스인 경우 전면디스플레이에서 간단한 조작버튼으로 출력전원의 끊어짐 없이 일반 한전전원으로 바이패스 하는 경우입니다.
이 경우에는 UPS의 콘트롤 상태는 정상인 경우입니다.

2. 만약 UPS 내부가 외형상 손상을 입었든지.. 아니면 내부가 전기적으로 완전히 손상을 입어서 콘트롤부분의 기판도 동작을 하지 않아 UPS 출력전원이 전혀 나가지 않은 경우...  ..
비상 바이패스 차단기를 올려서 입력전원을 UPS 통하지 않고 기계적인 조작으로 바로 출력측에 전원공급하는 경우입니다.

이경우에는 출력이 순단(끊어짐)이 됩니다. 또 주로 전면에서 간단한 키조작으로 하는것이 아니라 내부 메인 차단기를 비상순서대로 정확하게 ON하거나 OFF해야 합니다.
기본 교육을 받아야겠죠....

위 1번이나 2번항의 비상조치를 하고나서는 반드시 UPS 제조회사와 연락을 하여 나머지 응급한 상태 회복을 협의해야 합니다.

---- 두번째로 원인파악에서는 주로 일반인이 할수 있는 부분은 외형상 경보상태나 경보음을 판단해서 하는경우가 대부분입니다.

외형 경보상태는 중결함과 경결함상태 두가지로 나눌수 있습니다.

경결합인 경우 위에서 1번항에 해당되는 경우입니다. 간단한 상태 파악후 리셋스위치나 경보해제 버튼을 눌러보면 해결될수 있습니다.---- 주로 순간 출력 쇼트나 간단한 출력 전원사고시 사고가 해결된 후에 경보해제 동작하여 해결됩니다.

중결함인경우에는 경보해제 버튼으로는 해제가 되지 않은 경우입니다. 이 경우에는 일반 사용자가 해결할 문제가 아니므로 제조업체와 협의해서 처리해야 됩니다.

---- 원상복구 부분에서는 .

위와 같이 경결함인 경우 전면부의 경보해제버튼 조작만으로 해제가 됩니다. 물론 해제전 경보 상태를 파악한 후에 기록하고 원인제거를 한다음 해제버튼을 조작해야 되겠죠...

대부분 경결함인 경우 일반사용자가 간단하게 버튼으로 조작하면 됩니다.

경결함 원인은..
UPS 출력 쇼트(간단한 전원사고), 순간 과부하, UPS 조작미숙(운영미숙), 배터리 불량등입니다.

간혹 무인 시스템이나 산악지역, 해안지역등에 별도 UPS를 운영하는 경우에 낙뢰나 전원서어지 등으로 사고가 나는 경우가 있습니다.
장비제작(신뢰성) 상태에 따라 이 경우 중고장이 될수도 있고 경고장이 될수도 있습니다.

중결함 원인은 ...

UPS자체 결함, 전단의 발전기 결함, 낙뢰, 화재, 출력의 지속적인 쇼트사고(단락사고), 배터리측의 화재, 장마기간침수(습기)등의 원인입니다.

답변이 되었는지요...
네트웍이 발달되면 될수록 전원의 중요도는 점점 더 부각되고 있습니다.

항상 전원시스템만 잘 관리해도 네트웍 전체사고의 5-60%는 미연에 방지할수 있다고 생각합니다.
좋은 결과 있으시길 바랍니다.

감사합니다 .