> 안녕하세요.
> 3상 120kva 정도를 사용하는 경우 전산실내에 통신장비 랙과는
> 이격거리를 어느정도 두어야 하는지요?
> 또한 이런 이격거리에 대한 법규가 정해져 있는지요?
> UPS 자체에서 발생하는 전자파등에 의해 간섭현상이 생기리라
> 판단이 되는데요.
> 좋은 조언 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
UPS 120KVA이면 주위에 통신랙등의 간섭을 받는 장비에 영향이 있습니다.
UPS 입력이 삼상6펄스 방식(일반 브릿지 정류방식)이면 주위 영향을 많이 줄수가 있습니다.
입력역률이 1인 제품이라면 많은 영향이 없지만 위의 경우처럼 일반 정류방식을 사용한다면 통신부쪽에 영향을 줄수가 있습니다.
영향을 확인할수 있는 가장 좋은 방법은 일반 CRT모니터를 근처에 두면 물결모양으로 흔들리는 증상을 볼수가 있습니다.
통신랙에도 영향을 줄수가 있으며 방법으로는 일단 접지(통신랙 외함접지 포함)를 확실하게 하는 방법과 UPS본체와 이격을 해놓는 방법이 있습니다.
UPS상태나 주위환경에 따라 다르기때문에 UPS와의 이격거리를 정확하게 말씀드릴수는 없지만 약 5M정도 이상을 떨어뜨려 놔야 될것입니다.
위의 방법대로 상태를 봐가며 해야됩니다.
그럼 즐거운 설날 되시길 바랍니다.
감사합니다