> 아까 1~2초정도 전기가 나갔었는데..
> 그때 바로 전원공급이 안되구 컴퓨터가 꺼져 버리더군요..
> 제가 제품을 잘못 고른건지.. 아님.. 따로 설정을 해주어야 하나요?
> 정전시간이 순간적일경우엔 대처할 수 없나요?
>
> 답변 부탁드립니다..
> 이용하는 제품은 KIN-1000입니다..
>


안녕하세요...

KIN 1000후면에 보면 서어지라고 써있는 콘센트가 한개 있고 두개 위아래로 나란히 있는 콘센트가 있습니다.
두개 위아래로 나란히 있는 콘센트가 무정전전원용이고 서어지라고 써있는 콘센트는 그냥 서어지만 보상해주는 일반 콘센트 입니다.

일반 콘센트에 꼽으시면 정전보상을 못합니다. 일반 프린터등에 사용하시면 되는 콘센트입니다.

위아래로 두개 있는 콘센트에 해보시길 바랍니다. 정전보상하는 배터리연결된 콘센트입니다.

만약 위와 같이 정상적으로 꼽힌상태라면 후면 콘센트를 다 빼고 그냥 정전시켜보든지 모니터만 연결하고 정전시켜보든지 해서 정상이면 과부하나 배터리 부족입니다.

위의 경우는 과부하일것이며 새 장비이기 때문에 배터리 부족은 아닌것 같습니다.

그래도 해결되지 않으시면 연락주시길 바랍니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다.